ME220B直流系统综合特性测试仪限流特性测试
ME220B直流系统综合特性测试仪限流特性测试 连接直流负载的充电装置在稳压状态下运行,调整直流负载,在直流输出电流超过限流整定值时,应能自动降低直流输出电压的增加,使其直流输出电流减小到限制电流以下。 测试方法:连接直流负载的被测充电装置,在交流输入电压为额定值时,设定充电装置输出限流值并将其置于浮充工作方式,待被测充电装置工作稳定后(约几分钟),程序调节直流负载使被测充电装置输出直流电流超过限定值,当直流输出电压开始自动下降并使直流输出电流逐步减小时,读取及判别测得对应的实际限流值是否符合要求。 进入限流特性参数设置如图十八所示,首先对参数进行设置。 http://img73.mtnets.com/5/20201023/637390538783726036381.png 图十八 ■ 直流电流整定值:指被测试的单个充电模块能正常工作的电流值。缺省值为30A,范围在0A至30A。 ■ 直流电压整定值:指被测试的单个充电模块电压在充电电压调节范围内变化的输出值。缺省值为220V,范围在190V至250V,缺省值为110V,范围在80V至140V。 ■ 如在测试过程中按面板确认键,程序停止该项试验。 ■ 如用户需再做其他项目试验,点击返回,返回上级菜单,直至进入主菜单 ■ 做其他项目试验设置其值,重复试验。 测试界面如图十九所示。 http://img73.mtnets.com/5/20201023/637390538786407577252.png 图十九 试验完成后,如果设备满足限流特性,状态栏上显示“满足限流特性” ,不满足则状态栏上显示“不满足限流特性”。 ■ 若需要保存数据,请参照稳压保存数据方式。 ■ 测试结束后点击趋势按键,可看到电压电流曲线图。 ■ 返回设置,需要终止测试后才能回到电流稳定精度参数界面。 ■ 如用户需要再做其他项目试验,按返回键,返回上级菜单,直至进入主菜单做其他项目试验设置其值,重复试验。