消防泵维护和保养-立式单级消防泵,立式多级消防泵,卧式单级消防泵
消防泵维护和保养http://img78.mtnets.com/5/20210107/637456380398636868938.png
http://img78.mtnets.com/5/20210107/637456380379916748556.png
http://img78.mtnets.com/5/20210107/637456380384128775871.png
http://img78.mtnets.com/5/20210107/637456380386936793992.png
http://img78.mtnets.com/5/20210107/637456380373520707274.png
http://img78.mtnets.com/5/20210107/637456380376484726108.png
http://img78.mtnets.com/5/20210107/637456380390212814917.png
http://img78.mtnets.com/5/20210107/637456380394892844173.png
1、消防泵每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。 2、每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。 3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防泵,检查泵上水时间并做好记载,1#、2#泵运转15分钟,3#、4#泵运转5分钟。 4、泵启动后检查浮球总成运转状况,排气软管内不应有水。假如有水,必需改换浮球密封垫。 5、泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密,排气能否正常。 6、泵启动后检查填料密封水平,走漏不应超越10-30滴/分。 7、定期检查泵各部位的光滑油,确保光滑系统工作正常。 8、定期检查各衔接部位能否紧固,有无松动。