塑壳断路器
本帖最后由 zqb202603 于 2026-7-21 13:58 编辑塑壳全称塑料外壳式断路器(Molded Case Circuit Breaker,简称 MCCB),低压配电核心保护开关,内部触头、灭弧、脱扣机构全部封装在阻燃绝缘工程塑料壳体内,区别于家用微型断路器 MCB、配电室框架断路器 ACB。鹏达电气报价软件里的内置元件库,含有多种品牌元件,查价报价更方便。
一、核心结构
[*]绝缘塑壳:玻纤增强阻燃聚酯,绝缘、防尘、防触电,不可拆解维修
[*]触头系统:银合金动静触头,承载额定电流
[*]灭弧室:金属栅片切割熄灭短路电弧,防止烧毁设备
[*]四连杆操作机构:具备自由脱扣,故障跳闸不受手柄操作影响,跳闸后必须手动复位
[*]脱扣器(保护核心):热磁 / 电子 / 单磁三种
[*]接线端子:板前、板后、插拔式可选
二、三大脱扣器与保护功能
1. 热磁脱扣(TM,常用,二段保护)
[*]过载长延时(热保护):电流超标,双金属片发热弯曲,延时跳闸,防止电缆过热起火
[*]短路瞬时(磁保护):大短路电流触发电磁线圈,毫秒级瞬间分断
适用:普通配电柜、厂房支路、建筑配电
2. 电子式脱扣(电子智能型,三段 / 四段保护)
长延时过载 + 短延时短路 + 瞬时短路 + 接地故障保护
电流、时间全可调,带电流显示、故障记录、485 通讯,可实现上下级选择性保护(只断故障回路,不停整栋电)
适用:数据中心、光伏储能、重要机房、大容量配电柜
3. 单磁脱扣(MA,仅短路保护)
无热过载功能,只做短路保护;电机回路搭配热继电器使用
三、关键参数(选型必看)
[*]壳架电流 Inm:断路器外壳尺寸规格,常见 63/100/160/250/400/630/800/1000A,同一壳架内额定电流 In 不可超过壳架值
[*]额定电流 In:回路长期工作电流(16A~1600A 主流)
[*]极数
[*]3P:三相三线动力回路(电机、380V 配电柜)
[*]4P:三相四线带零线(商铺、住宅总进线、漏电保护)
[*]2P:直流、单相大功率负载
[*]分断能力(短路耐受)
[*]Icu:极限短路分断,分断后开关可能损坏
[*]Ics:运行短路分断,分断后可继续使用;**产品 Ics=100% Icu
常见分断等级:F(低)、M、H、N、S(高分断),35kA/50kA/70kA/100kA
[*]额定电压 Ue:AC400V/690V,直流 DC250V/500V
[*]附件(模块化加装)
分励脱扣(远程跳闸)、欠压脱扣(失压断电)、辅助触头、报警触头、漏电模块、电动操作机构、加长手柄
四、主要用途
[*]厂房、商场、写字楼配电总开关、楼层分路开关
[*]大功率电机、空压机、水泵主回路保护
[*]光伏逆变器、储能柜、充电桩直流 / 交流保护
[*]控制柜、箱变、动力柜出线保护
[*]检修隔离:断开后有明显断点,替代老式闸刀 + 熔断器
五、主流国产 / 外资系列
国产品牌
[*]正泰:NXM(经济型)、NM5S(智能电子式)
[*]德力西:CDM1/CDM3/CDM6
[*]人民电器:RMM1/RMM3
外资品牌
[*]施耐德:NSX(通用)、NSXm 小壳架
[*]ABB:Tmax T 系列
[*]西门子:3VT、3VC2
六、与 MCB 微型断路器、ACB 框架断路器区别
类型电流范围分断能力定位
MCB 微型1~63A6kA/10kA家用终端、照明小回路
MCCB 塑壳16~1600A35~100kA配电柜支路、动力设备
ACB 框架630~6300A50~150kA配电室总进线、变压器下端
七、简易选型步骤
[*]计算回路额定电流,选≥负载电流的 In
[*]根据变压器短路电流,匹配对应分断等级(H/S 高分断)
[*]三相四线选 4P,纯动力选 3P;需要远程断电加分励
[*]普通配电用热磁 TM;机房 / 储能 / 需选择性保护选电子式
[*]电机回路优先单磁 MA,配套热继电器
页: