L_MagH电磁流量计热表使用说明
L_MagH电磁流量计热表使用说明 信号和励磁线 1.1信号线处理 热表与传感器配套使用时,对被测流体电导率大于50μS/cm的情况,流量信号传输电缆可以使用型号为RVVPB2*0.12*280 mm 2的聚氯乙烯护套金属网屏蔽信号电缆。使用长度应不大于100m。信号线与传感器配套出厂。本热表提供有等电位激励屏蔽信号输出电压,以降低电缆传输的分布电容对流量信号测量的影响。当被测电导率小于50μS/cm或长距离传输时,可使用具有等电位屏蔽的双芯双重屏蔽信号电缆。 例如STT3200专用电缆或BTS型三重屏蔽信号电缆。 1.2 励磁电流线 励磁电流线可采用二芯绝缘橡皮软电缆线,建议型号为RVVP2*0.12*250mm2。励磁电流线的长度与信号电缆长度一致。 当使用STT3200专用电缆时,励磁电缆与信号电缆合并为一根。 输出与电源线 所有输出与电源线由用户根据实际情况自备。但请注意满足负载电流的要求。 3.1频率、脉冲输出接线 频率、脉冲输出外接供电电源和负载见下图。使用感性负载时应如图加续流二极管。 3.4转换器安装接地要求 转换器壳体接地端子应采用不小于1.6mm2接地铜线接大地。从转换器壳体到大地的接地电阻应小于10Ω。 首先将Φ20紫铜管,切割成1700mm长(根据需要可加长)做成地钉埋地1500mm(注意:埋地钉时,在地钉撒一层碎木碳,再浇灌盐水); 其次将4mm2紫铜线焊接在地钉上,最后将地线连接到传感器法兰、接地环、管道法兰上,见图1.7。 注意:固定地线螺钉、弹垫、平垫要求用不锈钢材料。 二、仪表参数介绍 1、流量参数 1.1仪表工作模式 L_MagH电磁流量计热表有三种工作模式:热表工作模式、冷表工作模式、冷表热表模式。 热表模式:只对热量进行计算,是仪表的默认方式。“H”表示热量 冷表模式:只对冷量进行计算。“R”表示冷量 冷表热表模式:冷表热表都进行计算,分别显示。 1.2测量管道口径 L_MagH电磁流量计热表配套传感器通径范围:10~2000毫米。 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000。 1.3热量流量、冷量流量单位 仪表热量显示单位有:MJ/h、GJ/h、KWh/h、MWh/h四种可供选择。 1.4测量阻尼时间 即滤波时间,长的测量阻尼时间能提高仪表流量显示稳定性及输出信号的稳定性,适于总量累计的脉动流量测量。短的测量阻尼时间表现为快地测量响应速度,适于生产过程控制中。测量阻尼时间的设置采用选择方式。 1.5 流量方向择项 如果用户认为调试时的流体方向与设计不一致,用户不必改变励磁线或信号线接