迅达仪器 发表于 2026-1-16 09:00:51

GTU全封闭GIS试验成套装置适用范围和安装使用条件

       一、 适用范围:
  本试验装置适用于电压等级252kV及以下GIS的耐压及局部放电试验。
  二、 安装使用条件:
  1. 海拔高度:全封闭式试验设备无要求;
  2. 环境温度:-10---+40;
  3. 空气相对湿度:全封闭式试验设备无要求;
  4. 具有良好的接地系统;
  5. 安装及使用地点:户内/户外;
  6. 电源电压波形为正弦波,波形畸变≤3%;
  三、 该设备生产制造所遵循的标准:
  DL/T 848.3—2004 高压试验装置通用技术条件 第3部分:无局放试验变压器;
  GB/T 2681 电工成套装置中的导线颜色;
  GB/T 2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色;
  GB 4793.1 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求IDT IEC6010-1:1990;
  GB/T11023—1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法;
  GB/T 12501.2—1997 电工电子设备按电击防护分类 第2部分:对电击防护要求的导则;
  GB/T 16927.2—1997 高电压试验技术 第2部分:测量系统EQV IEC 60060-2:1994;
  JB 8749—1998 调压器通用技术条件;
  JB/T 9641—1999 试验变压器;
  JJG 496—1996 工频高压分压器;
  四、 基本技术要求:
  成套试验装置主要由控制系统、高压电源系统、试品接口系统、万向对接系统组成。在无屏蔽的环境下进行试验,试验电源谐波分量<5%,整个系统在额定电压下,局部放电量小于3Pc,在80%的额定电压下小于1.5pC.
  工作方式为在额定高压电流下可连续运行30分钟该装置通过专用的对接接口与试品一次性对接,便能完成对试品的耐压、局部放电试验。各密闭气室的年漏气率小于0.5% 。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
http://img76.mtnets.com/5/20201203/637426031504129926339.jpg