高压开关测试仪测速安装
高压开关测试仪机构控制回路接线 高压开关测试仪具备内电源主控、外电源主控;交直流外同步多种送电、触发方式。 1)内置直流电压电流主控内同步: 直流电源 +、- 端直接输出电源,可供开关闭锁控制及储能电机使用。 接出分、合、负控制线,虽然仪器内置电源为隔离电源,带短路保护,但仍需断开二次电源,以减少不必要的电源冲突或报警。此时进入菜单,选择内电源操动方式,调整电压,设置分、合模式,按测试送电。 2)外接直流电压电流主控内同步: 直流电源 +、- 端输入外直流电源,用做分、合控制操动输出。 接出分、合、负控制线,此时进入菜单,选择外电源操控方式,设置分、合模式,按测试送电。 3)交直流倒采样电压受控外同步: http://img73.mtnets.com/5/20201023/637390499713928654283.jpg 接出分、合、负控制线, 此时此线为倒采样外同步。此时进入菜单,选择外同步操控方式,设置分、合模式,按测试后等待外电压同步。 注:当二次电源无法解净或操动控制回路为交流时,特别适合此种方法受控测试。
页: