110kv电缆耐压试验标准系统

发表于:2026-1-19 14:37:18 4503
       电力系统运行过电压与系统电压有关,系统电压越高,电压越小,6~35 kv系统电压约为5~4倍。

    暂态过电压,包括上升频率电压和谐振过电压。串联谐振耐压试验装置共振交流工频电压的升高是由于空载线路的电容效应、甩负荷和不对称接地造成的。当负载突然倾卸时,由于电源只有一条空载传输线,而且输电线路的接地电抗可以用X0表示,流过电源内阻的电流就变成电容电流。
    110kv电缆耐压试验标准系统谐振回路固有的滤波效应使得系统输出的试验电压波形满足试验规程的要求。
    系统的品质因数可以达到20~80,系统轻巧简便,可任意组合。
    35kV电缆变频串联谐振3km,10kV电缆7km
    一、简介
    1、实现各种被试品的预防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验;
    2、考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的
    交流耐压试验。
    二、设备组合
    被试品对象:
    电抗器67.5kVA/27kV四节
    激励变压器输出端选择35kV/300mm2电缆2km
    使用电抗器两节串联两组并联3kV10kV/300mm2电缆5km
    使用电抗器四节并联1.5kV10kV开关、互感器
    使用电抗器两节串联3kV
    额定容量:270kVA;
    输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz;
    额定电压:27kV;54kV;
    额定电流:10A;5A;
    工作频率:30-300Hz;
    装置输出波形:正弦波
    波形率:输出电压波形率≤1%;
    工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;
    温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
    品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
    保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
    测量精度:系统有效值1.5级;
    激励变压器15kVA/1.5/3kV/0.4kV 1台
    额定容量:15kVA;
    输入电压:0-400V,单相;
    输出电压:1.5/3kV
    结 构:干式;
    重 量:约85kg;
    变频电源15kW/220/380V 1台
    额定输出容量:15kW
    工作电源:220/380±10%V(单/三相),工频
    输出电压:0 –400V,单相,
    额定输入电流:37.5A
    额定输出电流:37.5A
    电压分辨率:0.01kV
    电压测量精度:1.5%
    频率调节范围:30 – 300Hz
    频率调节分辨率:≤0.1Hz
    频率稳定度: 0.1%
    运行 时 间:额定容量下连续60min
    额定容量下连续运行60min元器件高温度≤65K;
    噪声 水 平:≤50dB
    高压电抗器67.5kVA/27kV 4节
    额定容量:67.5kVA;
    额定电压:27kV;
    额定电流:2.5A;
    电感 量:50H/单节;
    品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
    结 构:干式;
    重 量:约65kg;
    电容分压器60kV/1500pF 1套
    额定电压:60kV;
    高压电容量:1500pF
    介质损耗:tgσ≤0.5%;
    分压 比:1000:1
    测量精度:有效值1.5级;
    重 量:约8kg;
    110kv电缆耐压试验标准系统工频大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。
    当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载变压器(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波或非周期电压激波,一般在1ms内达到大电压。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
收藏
送赞
分享

发表回复

评论列表(2)

学习了
2026-3-13 04:16:07 回复
学到了,点赞楼主
7 天前 回复