(1)在中性点不接地电力系统中,发生单相接地时,可能使非故障相对地电压升高到线电压。此时,虽然避雷器所承受的电压小于其工频放电电压,但在持续时间较长的过电压作用下,也可能引起爆炸。 (2)电力系统发生铁磁谐振过电压时,可能使避雷器放电(FS型和FZ型避雷器是不允许在这种情况下动作的),从而烧损其内部元件而引起爆炸。 (3)当线路受雷击时,避雷器正常动作后,由于本身火花问隙灭弧性能较差,如果间隙承受不住恢复电压而击穿时,则电弧重燃,工频续流将再度出现。这样,将会因间隙多次重燃使阀片电阻烧坏,而引起避雷器爆炸。 (4)避雷器阀片电阻不舍格,残压虽然低了.但续流却增大丁.问隙不能灭弧,阀片由于长时间通过续流烧毁而引起爆炸。 (5)避雷器瓷绝缘套管密封不良,容易受潮和进水等从而引起爆炸。 |