大地网接地电阻测试仪型号厂家直销|华意电力

发表于:2026-1-22 10:01:48 1173
       是一家专业研发生产大地网接地电阻测试仪型号的厂家,本公司生产的大地网接地电阻测试仪型号在行业内都,以打造的“大地网接地电阻测试仪型号“高压设备供应商而努力。
  目前在电力系统中,大地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。
  大地网接地电阻测试仪,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
  本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型。
  本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
  1.2 性能特点
  1. 测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。
  2. 抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
  3. 精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网。
  5. 操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
  6. 布线劳动量小,无需大电流线。
  1.3技术指标
  1. 测量范围:0~200Ω(含电流桩阻抗)
  2. 分 辨 率:0.001Ω
  3. 测量误差:±(读数×1%+0.005Ω)
  4. 输出电压:AC 400V (45Hz、55Hz,双频,正弦波)
  5. 输出电流:AC 5A (45Hz、55Hz,双频,正弦波)
  6. 电流输出档位:5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1A,每0.5A一档,共9档。
  7. 抗干扰能力:抗工频50Hz电压10V
  8. 测量线要求:电流线铜芯截面积≥1.5mm2
   电压线铜芯截面积≥1.0mm2
  9. 供电电源:AC 220V±10%,50Hz
  10. 长宽高(mm):295×340×310
  11. 仪器重量:30kg
  1.4 仪器原理


  图1测量原理示意图
  R0 回路电阻大约5~200Ω
  Rx 测试电阻大约0~200Ω
  Rf 标准电阻
  测量电流线D:长度为地网对角线长度的3~5倍;
   线径:≥1.5mm2
  测量电压线1:长度为0.618D;线径: ≥1.0mm2
  测量电压线2:接被测地网
  测量接 地线:接被测地网
  1.5面板介绍


  图 2面板示意图
  1:电流极(C1) 2:电压极(P1) 3:电压极(P2) 4:接地网(C2)
  5:电源开关 6:电源插座 7:打印机 8:数据接口
  9:显示器 10:按键区:
  “

”增大键——修改菜单内容,采用循环滚动方式。
  “

”减小键——修改菜单内容,采用循环滚动方式。
  “

”功能键——选择菜单项,被选中项反白字体显示。
  “

”确定键——在“启动”选项上按此键约5秒进入测试态。

收藏