针对通用变频器过电流原因分析

发表于:2025-12-18 09:30:22 4068
       通用变频器过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等来解决。假如断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已坏,需要更换变频器。根据变频器显示,可从以下几方面寻找原因: (1)工作中过电流,即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致有以下几方面: 一是电动机碰到冲击负载或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的忽然增加; 二是变频器输出侧发生短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等、接地(电机烧毁、尽缘劣化、电缆破损而引起的接触、接地等); 三是变频器自身工作不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。如环境温度过高,或逆变器元器件本身老化等原因,使逆变器的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 (2)升速、降速时过电流:当负载的惯性较大,而升速时间或降速时间又设定得太短时,也会引起过电流。在升速过程中,变频器工作频率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上往,结果是升速电流太大;在降速过程中,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以使转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。处理方法 (1)起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查: 工作机械有没有卡住; 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路; 变频器功率模块有没有损坏; 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。 (2)起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查: 升速时间设定太短,加长加速时间; 减速时间设定太短,加长减速时间; 转矩补偿(U/f比)设定太大,引起低频时空载电流过大; 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作 尊敬的客户: 本公司还有电机保护器、矢量变频器、电机软启动器产品,您可以通过网页本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!