sis系统加热炉应用及sil等级评估

发表于:2026-1-26 11:19:21 75
       sis系统加热炉应用及sil等级评估,加热炉各子系统的SIF的SIL等级评估以国内某炼厂为例,其常减压装置经过HAZOP分析、LOPA分析、SIL评估,最终得到该装置的SIL评估报告,其中该常压炉的各SIF的SIL评估结果详见表1所列;减压炉各SIF的SIL评估结果与常压炉相同。


  sis系统加热炉应用及sil等级评估,加热炉各子系统的SIL采用低要求操作模式下的平均失效概率衡量,在该模式下各子系统的平均失效概率见公式
  (53(1):PFDs =PFDs +PFDL+PFD(1)
  式中:PFDsys-E/E/PE安全相关系统的安全功能在要求时的平均失效概率;PFD,--传感器子系统要求的平均失效概率;PFDL-逻辑子系统要求的平均失效概率;PFDF-最终元件子系统要求的平均失效概率。
  此外,PFDs,PFDr是关于失效率、诊断覆盖率、检验测试时间间隔、平均恢复时间、失效分数的函数,并根据其子系统结构不同,而采用不同的函数公式。子系统的结构包括:"1ool"、"1oo2"、“2oo2&quot、"1oo2D"、"2oo3D",其具体函数公式见IEC 61508-6。