       吸附剂的用量应满足下列条件: (1)可吸附规定次数的电流开断所产生的有害气体。 (2)吸收水分并把气体含水量控制在标准要求值以内。 (3)不为更换吸附剂而打开设备。 在GIS、断路器等充SF6的电气设备中,分解产物主要产生于电弧作用,用于吸收分解产物的吸附剂用量的计算式为
   Wa≥V/q 式中 WA——吸附剂用量,g; V—一分解物的含量,mL; q——吸 剂  位质量的吸附量,mL/g。 事实上,要精确计算出吸附剂的用量是比较困难的,一般可以根据经验,吸附剂的装入量以大于气室中SF6,气体质量的10%为宜。