互感器测试仪如何进行CT变比试验呢?互感器测试仪可以进行CT、PT试验,具有速度快、精度高等诸多优点,是目前进行互感器校验的主流设备,仪天成电力在本文就主要以YTC8750E互感器测试仪如何进行CT变比试验为例,来对互感器的试验方式进行简单的讲解。 在主菜单界面,旋转鼠标将光标移动到 CT测试 选项上,按下旋转鼠标选择 CT变比 即可进入变比极性试验设置界面(如下图)。光标移动至 返回上层 ,按下鼠标即可返回主菜单。 界面说明: 一次输出电流 将要输出的一次电流,范围(0 - 1000)A。 自动试验 设定好输出电流后,按此键开始自动试验。 误差试验 按额定一次的:1%、5%、20%、100%、120%取值,同时显示出角差与比差。 二次回路 输出所设定的一次电流,保持5分钟(200A)。 说明: 试验前请检查 参数设置 里的额定变比是否与被测CT额定变比是否一置。不一置时将导致比值与比差的错误。 接线方法: 用导线包中的红、黑大电流线接一边接CT一次,另一边接仪器的L1和L2上。 用导线包中的红、黑二次线一边接CT二次,另一边接仪器的K1和K2上。 自动试验: 设定好一次输出电流后单击 自动试验 选择 确定 试验开始。仪器将自动按设定值升流,试验停止后自动计算出比值、角差、比差、极性。 保存 存储当前试验数据。点击后选择确定便可。 打印 点击后打印出试验结果。 误差试验 误差试验升流是根据参数设置里的额定一次的:1%、5%、20%、100%、120%取值,并显示角差、比差结果。 接线方法与自动试验一样。 二次回路 二次回路界面如下图。 在设定值保持输出电流5分钟(为200A)。 二次负载 接好线后选择 二次负载 ,设定额定二次后选择 确定仪器将自动计算出阻抗和负载。 当需要修改数据时,请将光标移动到需要修改数据的选项上,按下鼠标,即进入数据的百位或十位修改操作(光标缩小至被修改的这一位上),左旋或右旋鼠标即进行该位的增减操作。按下鼠标确认该位的修改,并进入下一位的修改,同样左旋或右旋鼠标进行该位的增减。逐位修改完毕后,光标增大为全光标,即退出数据的修改操作,此时旋转鼠标可将光标移走。 互感器的CT测试是互感器众多测试功能中的一个小项目,但是电力工作者可以通过这个测试项目举一反三,融汇贯通,进行其他项目的试验,在试验之前需要根据测试项目的不同分别进行接线,这样才能达到测试精度。 湖北仪天成电力设备有限公司 2018年8月25日 |