互感器综合测试仪的试验方法

发表于:2026-2-3 11:18:28 642
       互感器综合测试仪的试验方法 互感器综合测试仪,是一台性能比较高的实验仪器,是一台专门为机电保护试验电流互感器伏安特性、可作变压器极性判别测试,仪器采用高效低耗和特殊的升压器,微处理器进行数据采集和存储,内置微型打印机,一个人操作即可完成全部测试。 一、互感器综合测试仪的试验方法 1. 检查电流互感器无接地点。 2. 使用者根据被试设备的伏安特性适当选择输入电压,当需要输出500V以上电压时,应输入380V电压。 3.将仪器可靠接地。 4. 将开关“16”拨至伏安档。 5. 仪器输出和电压测量接至电流互感器二次侧 6.检查调压器是否归零,打开“24”开关,按一下复位键,其上方的指示灯亮,此时微处理器处于等待存储状态。 7.接通输出开关4,缓慢顺时针转动调压器,需存储时按一下存储键,存储键上方指示灯亮,内部蜂鸣器响。(注:每次测量的全过程不允许回调调压器,调至大电流时的停留时间要尽量短。) 8.可存储20组电流,电压值。 9. 存储完毕后调压器调零。 10.按一下打印键可将测试数据和伏安特性点阵图打印出来。电分三个量程,量程选择为自动方式,根据采样电压值自动选择某一量程: 0—199V 每格代表10V 200V—499V 每格代表25V 500V—2000V 每格代表50V 电流轴分两个量程,量程选择为自动方式,根据采样电流值自动选择某一量程。 0—7A 每格代表 0.25V 7A—40A 每格代表0.5A 11. 按一下复位键复位后,可重复测试。 12. 试验完毕,断开“4”开关和“24”开关,拔出连接线。 二.注意事项 1、调压器开关及输出开关在断开位置方可接线盒拆线。 2、试验前本装置应可靠接地。 3、电流互感器二次线圈不应有接地点。 4、做完实验应及时回零,严禁在高电压、大电流下长时间停留。
收藏
送赞
分享

发表回复

评论列表(2)

受益匪浅
2026-3-6 10:24:46 回复
感谢分享
2026-4-8 18:21:17 回复