皮带输送机的综合保护安装标准

发表于:2026-2-5 09:51:09 3477
       一、皮带输送机主机的安装: 皮带输送机应该悬挂于控制皮带输送机的隔爆开关附近的巷道壁上,安装上板,并且离地面要高于1米;要求巷道支护良好,无淋水;主机外壳要有良好的接地。 二、低速传感器的安装; 1、速度传感器安装要求做一支架,将传感器固定在从动滚筒端面相对的皮带机架上,固定牢固; 2、磁钢的安装要求从动滚筒端面的固定螺丝去掉一根,将磁钢拧上即可; 3、磁钢与传感器之间的距离不得大于30mm(距离较大时可以采用在磁钢下面加垫片的方法修正); 4、磁钢与传感机体要对齐,且保证磁钢或传感器不得碰触皮带机架或者滚筒;

三、超温自动洒水装置的安装 超温自动洒水装置安装在井下流动水源与需洒水灭火的部位上方,感温无件要造近传动滚筒,进水口通过管道与水源(压力不小于1MPa)相连,洒水装置安装在传动滚筒前后侧,喷头对准传动滚筒,喷出的水雾要包住整个滚筒。 温度传感器的安装: 1、温度传感器的探头安装要求做一支架,放在主动滚筒端面相对的皮带机架上; 2、温度传感器距离主滚筒距离D=10-15mm; 四、煤位传感器的安装 煤位传感器应该安装在皮带输送机头前方,传感器触头未端具体位置为(距离错差不大于正负50mm): 1、两条皮带中心线在同一条直线上时,位于皮带落煤点正止方的500mm处; 2、其他相交皮带为本部皮带的中心线、下部皮带的中心线和卸载滚筒的轴心平行线立体叉处(传感器触头未端与卸载滚筒轴心线同高); 3、位于煤仓上面时,传感器未端位于本部皮带的中心线和卸载滚筒的轴心平行线交叉处。 4、电极式传感器要接好防漏环;机头有喷雾装置时,严禁将水喷在探头传感器上; 5、正常卸煤时不得碰触探头。 五、防跑偏传感器的安装 防跑偏传感器的安装在机头架上个小方架上;要求在皮带偏离中心线60mm时(800mm皮带)或100mm(1000皮带)时,皮带能够触及防跑传感器立杆。 六、烟雾传感器的安装: 烟雾传感器在应悬挂在皮带输送机头上方顶板上,位于传动滚筒下风侧5m处;并且要求必须要通风良好,不得冒顶处或者在其他烟雾较难到达的地方。 七、自动洒水装置的安装 自动洒水装置安装在井下流动水源与需喷雾洒水的部位止方工,进水口通过管道与水源(压力不小于1MPa)相连,喷出的水雾要包住整个落煤点。 八、其他规定: 所有传感器机体不允许用铁丝捆绑,必须加工专用的传感器支架,并用不少于2个螺丝拧紧;电器设备必须符合防爆要求;传感器小电缆必须吊挂整齐,不得有相互才缠绕现象。

收藏
送赞
分享

发表回复