HGQY-H电压互感器现场校验仪介绍|华意电力

发表于:2026-2-5 09:51:26 4332
       发电厂与变电站的高压电能计量装置,以及大量用户的电能计量装置,关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确,必须按照JJG1021-2007《电力互感器》和DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。
  HGQY-H电压互感器现场校验仪是以测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了现场检定电压互感器工作强度大、操作繁琐问题,同时该产品性能可靠、功能强大。
  1.2 HGQY-H电压互感器现场校验仪主要特性
  1. 本产品同时具有低校高法测量电压互感器误差和电位差法测量电压互感器误差功能于一身,方便现场开展计量装置现场检定工作。
  2. 现场检定电压互感器无需标准电压互感器、升压器、负载箱和调压控制箱,使用极为简单的测试接线和操作实现电磁式电压互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。
  3. HGQY-H电压互感器现场校验仪内部具有与被测电压互感器同变比的标准电压互感器,其准确度为0.02级,准确的测量出被测电压互感器的变比和空载误差。然后结合阻抗与导纳的测试结果计算出互感器的误差。
  4. 测量范围宽,可以至6kV/100V~220kV/√3V /100/√3V。
  5. 具有电压互感器变比、直流内阻以及电压负载箱测试功能。
  6. 具有双绕组电压互感器测试功能,具有两个负载箱。
  7. 采用640×480高分辨率大屏幕液晶显示,具有人性化的界面及操作设计,使用触摸屏辅助操作,使操作变的更加方便、快捷。
  8. 采用精准的软件算法,测量数据的准确性进一步提高。
  9. 具有智能判断外接线状况,提示接线错误、变比、极性错误等。
  10.自动对测试数据进行化整,并判断是否超差,超差数据使用反黑显示,对互感器的数据特性直观明了。
  11. 直接出具现场检定结论,合格或不合格。
  12. 大规模存贮器可存储现场测试数据多达1000条。
  13. 带有打印机,可以现场打印测试数据。
  14. 采用工程塑料模具机箱防震、防压,保障现场高压试验时的操作人员安全和设备安全。
  1.3 技术指标
  1. 低校高电压互感器误差测量部分
    ①整机准确度:被检电压互感器误差限值的1/3
    ②测试范围:6kV/100V、10kV/100v 、20kV/100V、 35kV/100V 、6kV/√3
  /100V/√3、10kV/√3/100v/√3 、20kV/√3/100V/√3、35kV/√3/100V/√3 、 66kV/√3/100V/√3、110kV/√3/100v/√3 、220kV/√3/100V/√3
    ③被检电压互感器工作范围: 80%~120%
    ④二次负荷:0.0VA~300VA 、COSφ=0.1~1.0
    ⑤被检电压互感器准确度范围:1.0、0.5、0.2、0.1
    ⑥电阻、导纳测量误差≤5.0%
    测量范围:R:0.00Ω~5.0Ω
    Y: 0.000mS~200.0mS
  2.电压互感器校验仪部分
  ①基本误差:
    同相分量: DX=±(X×2%+Y×2%±2个字)
  DY=±(X×2%+Y×2%±5个字)
  “X”、“Y”——仪器的显示值
  “5个字”——仪器的量化误差
    百分表:1级 。
    测量范围:f: 0.0000%~200.0%
    δ: 0.000mS~999.9mS
    ②额定工作电压:100/3V、100/√3V、100V
    ③被测电压互感器工作范围: 20%~200%
  3. 仪器消耗功率:20VA
  4. 仪器准确度等级:0.05级
  5. 外形尺寸L′W′H:46′35′13.5(cm)
  6. 重量(kg):11.0
  1.4 面板说明
    a.低校高电压互感器测试接线柱:
  A、X :一次电压输出,电压为1100V;
  1a、1x和1a+、1x+:接电压互感器计量绕组端子;
  2a、2x :接电压互感器测量绕组端子或保护绕组端子;

:接地端子。
  b.电位差法电压互感器测试接线柱:
  1a+、1x+:标准电压输入接线端子,接标准电压互感器二次绕组端子;
  k 、d :差压输入接线端子,采用传统方法检验电压互感器误差时使用;

:接地端子。
  c.操作键盘。
  d.电源插座及开关(注:电源插座中请使用5A保险丝)。
  e.液晶显示及触摸屏。
  f.热敏微型打印机
  (注:请使用热敏纸打印,热敏纸规格:纸宽57.5±0.5mm,内装直径小于40mm,外装直径小于80mm)。

收藏
送赞
分享

发表回复