发表于:2026-2-5 09:59:22 1590
|
1)在压缩机停机状态下,将主电动机运行、起动断路器置于试验位置,防止压缩机起动。 2)在仪控系统侧模拟压缩机具备起动条件状态,给出“起动允许”信号。 3)合上电控系统控制电源,消除电控故障,故障出口继电器复位到正常运行状态,短接停机运行时不具备的外部联锁条件。 4)仪控系统发出“压缩机起动指令”,电控系统执行起动断路器合闸动作、运行断路器合闸动作 5)仪控系统模拟故障信号,电控系统执行保护跳闸动作。验证,确认联锁功能仪控系电控系统人员通过联锁试验、正常,这是电动机检修、改造后,恢复起动、运行的重要检测项目。 |
|