  防爆配电箱电气设备类别 代表性气体 气体分级 Z大试验安全间隙(MESG) Z小点燃电流(MIC)
  I类 甲烷(沼气)
  防爆配电箱Ⅱ类ⅡA 丙烷 A MESG大于0.9mm MIC比值大于0.8
  防爆配电箱Ⅱ类ⅡB 乙烯 B MESG0.5mm-0.9mm MIC比值0.45-0.8
  防爆配电箱Ⅱ类ⅡC 氢气/乙炔 C MESG小于0.5mm MIC比值小于0.45
  I类:煤矿井下(甲烷)用电气设备;Ⅱ类:工厂(除煤矿外的其它爆炸性气体环境)用电气设备。
  *仅适用于Ⅱ类隔爆型“d"和本质安全型“i"电气设备以及部分“n"型电气设备。
  防爆配电箱国家标准分类:I类(IA,IB,IC),II类(IIA,IIB,IIIC),III类(IIIA,IIIB,IIIC)
    1、I类防爆配电箱设备用于煤矿瓦斯气体环境。 注: I类防爆型式考虑了甲烷和煤粉的点燃以及地下用设备增加的物理保护措施。 用于煤矿的电气设备,当其环境中除甲烷外还可能含有其它爆炸性气体时,应按照Ⅰ类和Ⅱ类相应可燃性气体的要求进行制造和试验。该类电气设备应有相应的标志(例如:“Ex d I/IIB T3 "或“ExdI/II(NH3)"。
    2、II类防爆配电箱设备用于除煤矿甲烷气体之外的其它爆炸性气体环境。 II类电气设备按照其拟使用的爆炸性环境的种类可进一步再分类。 II类电气设备的再分类: IIA类:代表性气体是丙烷; IIB类:代表性气体是乙烯; IIC类:代表性气体是氢气。
    3、III类 III类防爆配电箱设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。 III类电气设备按照其拟使用的爆炸性粉尘环境的特性可进一步再分类。III类防爆配电箱的再分类: IIIA类:可燃性飞絮; IIIB类:非导电性粉尘; IIIC类:导电性粉尘。