产品名称:LXQ/LXQII/LXQ3/LRX/RXQ
  产品型号:HYR-35
  KN-YX
  DHE-LYXQ-35
  DHE-LYXQ-6
  DHE-LYXQ-10
  NH-LXQ-10
  ZH-RXQ-6
  RXQ2-10






  点击此处全屏观看说明书
  消谐器部分型号: LXQ/RXQ/NLS/QNC高压消谐器LXQ-6,LXQ-10,LXQ-20,LXQ-35,LXQ3-6,LXQ3-10,LXQ3-35电压互感器中性点用高压消谐器;LXQII-6,LXQII-10,LXQII-35,LXQIII-6,LXQIII-10,LXQIII-35压变中性点用消谐电阻器;LXQII(D)-6,LXQII(D)-10,LXQII(D)-35,LXQIII(D)-6,LXQIII(D)-10,LXQIII(D)-35,LXQ2(D)-6,LXQ2(D)-10,LXQ2(D)-35,LXQ3(D)-6,LXQ3(D)-10,LXQ3(D)-3弱绝缘型高压消谐器;LXQ(3)型6-10KV通用型电压
  互感器中性点用消谐器
  产品介绍: LXQ(3)型6~35KV电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器(简称消谐器),是安装在6~35KV电压互感器(以下简称压变或PT)一次绕组Y。结线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。消谐器的产品型号--LXQ表示按传统外形设计的长方形的消谐器;LXQ3表示第三次改型设计的、电阻器外表裸露的、无须绝缘外套保护的、圆柱外形的消谐器。两者只是外形不同,电气性能相同。
  LXQ(3)型6~35KV消谐器的直流电气特性与传统的RXQ及LXQ消谐器相近,但结构设计从提高消谐器的热容量出发,进行了较大的改进。消谐器采用电气性能优异、超细颗粒的SiC为基材;经大吨位的压机压制成高密度的、圆饼状的坯体;在还原气氛下;经上千度的高温烧结而成。裸露的电阻器表面结构经特殊处理,能经受日晒雨淋,可直接用于户内外。它的体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装,很
  受用户青睐。
  LXQ-2型消谐是把6KV和10KV作为通用型号,性能参数(表1)
  序号
  项目
  LXQ2-10(6)KV
  LXQ2- 35KV
  1
  通过AC 0.3mA 峰值电流
  电压(V)峰值/2
  130+30
  450+100
  电阻(KΩ)
  >450
  >1800
  2
  通过AC 3mA 峰值电流
  电压(V)峰值/2
  500+100
  1400+150
  电阻(KΩ)
  >180
  >550
  3
  带D型电阻器两端工频电压变化
  限制在3KV(峰值)以下
  限制在5KV(峰值)以下
  4
  2小时耐受的功率(W)
  1无任何明显损坏 2热容量试验前后,U0.3mAp和U3mAp的变化,<+10
  5
  10min通过500mA(有效值)的容量
  1无任何明显损坏 2热容量试验前后,U0.3mAp和U3mAp的变化,<+10
  LXQ(3)型6-35KV消谐器主要性能参数(表2)
  序号
  项目
  LXQ(3)- 6 LXQ(3)-6D
  LXQ(3)- 10 LXQ(3)-10D
  LXQ(3)- 35 LXQ(3)-35D
  1
  通过AC 1mA (峰值/2)时
  电压(V)峰值/2
  170-210
  280-350
  840-1050
  电阻(K)
  >170
  >280
  >840
  2
  通过AC10mA (峰值/2)时
  电压(V)峰值/2
  480-600
  800-1000
  2100-2625
  电阻(K)
  >48
  >80
  >210
  3
  带D型电阻器两端工频电压变化
  在3KV(峰值/2),电阻值减少一半以上
  在3KV(峰值/2),电阻值减少一半以上
  在5KV(峰值/2),电阻值减少一半以上
  4
  2小时耐受的功率(W)
  >800
  >800
  >800
  5
  10min通过500mA(有效值)的容量
  1无任何明显损坏 2热容量试验前后,冷状态下,电气参数变化不大于10%
  表格中的参数为我厂典型产品参数,如用户有不同要求,我厂可根据用户要求生产。
  消谐器型号的选配:
  适合配LXQ3 型的压变型号
  适合配LXQ3(D)型的压变型号
  JDZJ-6,10 JDJJ-35
  JDZX6-6,10 UNE10,35
  JSJW-6,10 JDJJ1-35
  JDZX8-6,10,35G REL10
  JDEJ-6,10 JKJJ2-35
  JDZX9-6,10,35 URE10,35
  JDEW-6,10 JDX6-35
  JDZX10-6,10 URED10
  JDJW-6,10G JDX7-35
  JDZX11-6,10,35 UNEW35
  JDZB-6,10 JDZX-35
  JDZXR1-6,10
  JDZX7-6,10 JDXW-35
  JDZXR2-6,10
  LXQ(3)型6~35KV消谐器使用环境
  1.在户外,装在压变的就近边上,消谐器虽有防雨功能,不宜直接经受日晒雨淋;
  2.环境温度-40℃~+60℃;
  3.交流电力系统频率为50HZ或60HZ;
  4.地震烈度8度以下地区。
  LXQ(3)型6~35KV消谐器安装
  1.安装方式:LXQ(3)型消谐器体积较小,可以采用垂直方式,也可以采用水平方式安装;
  可以 直接固定在压变本体的螺杆上(注意 JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将
  消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也在以固定在压变附近支架上。
  2.接线示意图(见图1)
  (1)三个单相压变(PT)时:
   未接消谐器前,三个单相压变高压绕组尾(X•Y•Z)直接接地或是并联成中性点(0)接
    地。
   接消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾或(0)与地断开。消谐器接在中性点(0)与
    地之间,(中性点不再直接接地)。


   未接消谐器前,三相五柱压变中性点“0”直接接地,接消谐器时,必须将中性点(0)与
    地断开,消谐器接在中性点(0)与地之间,(中性点不再直接接地)。
  3.消谐器的主要安装尺寸:
    (LXQ3型见图2、LXQ型见图3)


  4.LXQ(3)型消谐器参数测试
    现场测量可用1000V摇表测消谐器的绝缘电阻电阻,一般约为0.5MΩ,即可安装.若需测量消
   谐器伏安特性及非线性系数α则可按下面方法测量。
    (1)测直流伏安特性接线图:(见图4)


   当消谐器的直流特性采用15mA时,分别测量出消谐器直流50mA及50mA时两端电压U1、U2;
   当消谐器的直流特性采用42mA或50mA时,分别测量出直流100mA及10mA时两端电压U1、U2
   刚非线性系数α为:
   U1=I1为50(100)mA时电压;U2=I2为5(10)mA时电压;



  I1=50(100)mA, I2=5(10)mA时 lg =lg10=1
  削谐器的口系数应符合表1中规定值。
    (3)热容量抽查试验:(见图5)


  要求削谐器通过250mA工频电流后,耐受时间10min后,无任何烤焦、炸裂现象;在消谐
   器尚处于高温状况下,立即用水对消谐器喷淋,消谐器本体应保持完好;待消谐器冷却
   并干燥后,其直流电压变化率与直流非线性系数α变化率都不大于10%。