登录
/
注册
首页
资讯
论坛
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
登录
注册
门户
新闻
问答
论坛
BBS
记录
Doing
排行榜
Ranklist
发帖
收藏
任务
记录
排行榜
设置
我的收藏
退出
全部
搜索
首页
首页
›
工业制造
›
机械设备
0
0
淘帖
返回列表
新送电运行的变压器气体继电器动作频繁是什么原因?怎样处理?
[ 复制链接 ]
shwdyb
高级会员
TA还没有介绍自己~
196
主题
355
回帖
794
积分
高级会员
高级会员, 积分 794, 距离下一级还需 206 积分
高级会员, 积分 794, 距离下一级还需 206 积分
积分
794
关注
私信
发表于:2026-2-16 09:55:57
2633
变压器初送电或大修后投入运行,气体继电器频繁动作,一般是因为变压器在加油、滤油时将空气带人变压器内部,没能及时排出而引起的。由于变压器投入运行后,油温逐渐上升,形成油的对流,内部储存的空气逐渐排出,使气体继电器动作。气体继电器动作的次数 与变压器内部储存的气体多少有关。 如遇上述请况,应根据变压器的音响、温度、油位以及加油、滤油等情况加以综合分析。也可取气体组点燃试验,若气体不可燃,变压器运行正常,可判断为变压器内部进入空气所致。
收藏
送赞
分享
回复
发表回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
登录
后才能评论
提交
本版积分规则
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
评论列表
(2)
南京宇斯鑫电气
回复
举报
马克
2026-5-3 03:02:53
回复
凯安工业
回复
举报
感谢分享宝贵技术
2026-5-14 01:19:32
回复
作者推荐
二氧化碳培养箱水套式与气套式的区别
高效液相色谱方法的选择
居民小区生活污水处理设备工艺和工作流程
电磁流量计常见故障
烟气分析仪的浅识
上半年江西超八成新注册企业实现网上办理
气相色谱仪的组成
搪瓷反应釜发展趋势
如何更好地选择国产微波消解仪
高低温/冷热冲击试验箱哪家强?头部厂家推荐指南
话题
上海油加热器厂家的保养之道
国内石墨炭素检测仪优质品牌推荐指南
诺冷定制1120kw比泽尔降膜式冷水机组
4
电力变压器局部放电检测方法及干扰抑制
5
SICK传感器借助激光线进行质量检查
6
为什么说软启动器特别适合用于城市供水系统
返回版块
快来评论吧
0
0
0
搜索
搜索
本版
文章
帖子
圈子
用户
活动
交友
discuz