振动监测仪PCH1026 MK2\GERMANISCHER LLOYD
PCH1026 Mk2 数字式风能涡轮机结构振动监测仪 PCH PCH1026 Mk2 数字式风能涡轮机结构振动监测仪 PCH1026 Mk2_数字式风能涡轮机结构振动监测仪 FlexMON™ - 数字风力涡轮机结构振动监测仪 - PCH 1026 产品 PCH1026低频结构振动监测仪概 述 性监测地震和结构振动 应用范围 ● 风力涡轮机(风能发电机) ● 建筑物 塔体振动 按照ISO4866监测地面振动 驱动机构振荡(pitch turbines) ● 钢结构塔体 叶片边沿振动(stall turbines) ● 桥梁 ● 烟囱 振动监测系统设置 ● CHT1012软件系统可通过RS-232串口来完成所有设置,并且可以在现场任意更改; ● 设置和显示也可通过可选件RS-485外接PC或控制器(PLC)进行远程操作; ● PC软件中的记录日志保持着各个监测仪的所有设置,它由监测仪的序列号来识别。 PCH1026低频结构振动监测仪特点 ● 内置3个振动传感器(加速度计); ● 在A, B和C方向上进行三轴向测量,*塔体监测,显示的塔体监测信息; ● 监测四个独立的频率,既可监测来自每个传感器的单个频率, 也可监测来自一个传感器的4个频率; ● 对风力涡轮机和建筑物应用方面的经验形成了PCH1026可靠的滤波技术; ● 测量有效值,值,峰值或峰-峰值; ● 1至4个独立的4-20mA工业准输出; ● 4个可编程的独立报警继电器和1个系统故障继电器; ● 每个报警继电器都具有独立的可编程报警阀值和延迟时间; ● 传感器和电路受内置的电子装置保护,故障继电器显示故障情况; ● 适用于恶劣的温湿度和电噪声干扰的环境; ● 可执行用户定义的所有监测指令。 PCH1026低频结构振动监测仪加速度计(传感器) 3个内置加速度计,在A,B和C方向上(可选用4个 外接加速度计);内置加速度计测量静态噪声密度: 500mg/SQRT(Hz);内装自检功能,它通过施加静电于传感元件上来实现。 调理 调理通过数字完成,所有的配置和设定均可通过 CHT1012软件来更改和验证。数字处理是由的DSP来完 成,以确保精确和有效的监测。通过选择宽 范围的低通和高通滤波器,确定所需的检测频率。 滤波器范围包括: ● 低通和高通滤波器 8阶椭圆形(elliptic)滤波器 截止频率:1.1-10Hz ● 低通和高通滤波器 8阶波特沃斯(Butterworth)滤波器 截止频率:0.1-1.0Hz 检测 ● PCH1026同时具有效值(RMS),峰值(Peak)和峰- 峰值(Peak-Peak)检波器,这些检波器可通过 CHT1012软件的设定来选用,提供各种类型。 ● 真有效值(True RMS) 平均时间:0.01-100 sec. 分辨率:0.01 sec. ● 峰值(Peak)或峰-峰值(Peak-Peak) 开始时间:1-1000 msec. 衰减时间:0.1-100 sec. 分辨率:0.1 sec. 报警继电器 PCH1026提供4个可编程的独立的报警继电器,具有建 立功能/中断功能。 所有4个继电器可所需的频率 或测量方向,如一个继电器对应一个感兴趣的频率或同 一个继电器多达4个不同的频率。 使用提供的PC软件 , 可对每个继电器单独设置报警阀值,延迟时间和锁定或非锁定功能。 系统故障继电器 PCH1026提供一个的失效-安全配置的具有中断功
ConST211数字压力表说明书
TM101便携式压电/皮拉尼数显复合真空计
TM101便携式真空计 常见问题
TM101便携式数显真空计 操作手册 |