大电流发生器也叫升流器。它本身不是计量器具,它是用来给标准电流互感器和被测互感器提供相应电流的设备。按照电流互感器规程规定,测量用电流互感器进行检定时,要对其在1%-120%额定电流下进行误差测试。在测量中会出现升不到所需的电流点或者升的过快。造成无法正常测试互感器。这个往往是发生器和标准电流互感器衔接不好引起的。所以发生器的正确选择就成为我们电力检测系统中不可回避的重要环节之一。 由于电流互感大电流发生器的额定一次电流大小悬殊,常规的为5A-2000A,但是有的互感器一次电流小到0.1A,现在大型的变电站里面安装的电流互感器额定一次电流达到30KA左右。而升流器的额定电流无论多大,也只能在一定的电流范围内工作,比如有个2KA的升流器,它表示可用于检定一次电流为2000A的电流互感器,由于2KA的连接导线很粗,那么电阻就很小,所以整个电流回路的总阻抗就相当小了,导线的阻抗可以忽略不计,输出电流就是2V左右。 升流器的容量就为4KVA。如果用这台升流器检定50A的电流互感器就不行了。因为升流器的容量额定电流的降低;按比例下降为100VA,并且50A的互感器一次线回增加40倍,再连接上标准互感器和被测互感器的容量,那么升流器的输出电压2V就太小了。虽然升流器的输出电流为2000A,但实际运行测试中输出电流却达不到50A.那么这台升流器就测试50A的电流互感器。从中我们就可得出选配升流器的重要性。 大电流发生器是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研院所等部门,属于短时或断续工作制,具有体积小、重量轻、使用维修方便等特点。 |