综合实验室的设计要求

发表于:2026-2-21 15:08:21 143
       实验室水路
  1、上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等,水压不小于2.5兆帕,下水采用管DG50 PP材料、PVC、陶瓷,最小坡度不小于5度,下水设U形反水弯,上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。
  2、实验产生的有毒有害液体,要设计二次蓄水装置,待消毒净化达到排放标准后,再排放。
  3、实验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连通。
  实验室电路
  1、中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。
  2、合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。
  3、较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。
  4、贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或设隔离电源,以确保仪器安全可靠运行。
  5、全部插座,用电器外壳都要良好接地,确保人身安全。
  6、合理设计空调、照明。合理设计电加热装置,达到安全可靠使用目的。
  实验室采光系统
  1、自然光必须经过控制处理以后才能进入建筑内,引入自然光后,建筑使用者就可以关闭或者减弱室内的人工光来节约能源。自然光获得的途径很多,包括侧窗、天窗(天窗, 通风窗)、屋顶捕光器、天窗、锯齿形屋顶或者特殊的光导管系统。为了限度的节约能源,必须将自然采光与建筑的整体设计、内部空间、电力照明系统和机械系统统一考虑。
  2、增加建筑空间的自然采光量并不是简单地增加采光窗口的数量使必需, 使蒙受, 使承担, 遗传给;为了在室内获得均匀的光线,避免引入过多的热量和眩光,并能限度的减少工作面上的直射光,必须确定出窗口的位置和尺寸以及其它的一些因素。
  3、不同的实验室对人工光和自然光的需求不同变化很大。在有些实验室里,室外景观才是研究人员最想获得的,而不是自然光。在这种情况下,只能让阳光进入办公室和公共空间。在大多数实验室,照明耗能要远远少于通风耗能,但是在办公空间和公共空间,照明耗能却占总耗能37%,自然光有助于降低照明负荷和制冷负荷。
  实验室装修建设
  1、实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通风、净化、消毒、无菌等功能,达到环保安全可靠经久耐用。
  2、装修材料选择主要考虑环保、防腐性能。
  3、采用厚度12MM-19MM全玻璃隔断,是当前实验室建设普遍推广的设计方案。宽敞明亮, 科学现代。
  4、对实验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。