MOEN-9898Y 远程核相仪各电压等级操作说明

发表于:2026-2-25 09:24:17 1757
       电压等级与被测物
  操作说明
  近距离核相时同时使用X和Y。
  远程核相时只使用Y,不使用X
  6kV~220kV输电线路
  将发射器X/Y连接绝缘杆后挂接在高压线上测量。详见高压线核相操作示意图(图2)。
  高压开关柜带电显示器
  将发射器X/Y尖头端插入带电指示器,再将接地线DC端插入发射器接地孔(也是充电孔),鳄鱼夹接地(一般夹在柜门螺丝上即可)进行测量。详见带电显示器核相示意图(图3)。开关柜PT、CT二次侧取电点核相操作与此测量方法相同。
  封闭式高压柜接线T头
  将发射器X/Y连接绝缘杆后接触T头测试,与高压输电线路核相方式一致。
  380V/220V市电线路
  发射器前端接触带电线路即可测量。
收藏
送赞
分享

发表回复