2815
(1)35kV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记录为一次)不超过20次,110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1min。 (2)当电阻型调压装置的调节次数超过5000-7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000~2500次时应报检修。