ME-15绝缘子分布电压测试仪35KV-220KV交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值

发表于:2026-3-6 11:08:42 1264
       绝缘子序号N
  (自地线侧数)
  绝缘子串分布电压值Ui
  kv
  35KV线路
  110KV线路
  220KV线路
  2片/串
  3片/串
  4片/串
  6片/串
  7片/串
  8片/串
  12片/串
  13片/串
  14片/串
  1
  10.0
  6.0
  4.0
  10.0
  9.0
  8.0
  6.0
  7.5
  8.0
  2
  10.0
  5.0
  3.5
  7.0
  6.0
  5.0
  7.0
  6.5
  6.0
  3
  9.0
  4.8
  8.0
  5.0
  5.0
  7.0
  6.0
  6.5
  4
  8.0
  9.0
  7.0
  4.0
  7.0
  6.0
  5.0
  5
  11.0
  8.5
  6.5
  8.0
  6.0
  5.0
  6
  19.0
  10.0
  8.0
  9.0
  6.9
  5.0
  7
  17.0
  10.0
  10.0
  7.1
  5.0
  8
  17.0
  11.0
  7.5
  6.0
  9
  13.0
  9.0
  6.5
  10
  15.0
  12.1
  7.0
  11
  16.0
  12.1
  9.0
  12
  18.0
  18.2
  12.5
  13
  22.5
  16.0
  14
  31.0
  总计
  20
  20
  20.3
  64
  64
  63.5
  127
  127.4
  128