在3/2接线方式下,进行现场工作要做以下安全措施。 (1)检查一次设备状态是否符合工作要求。 (2)检查线路保护启动开关失灵保护连接片已经取下,并用绝缘胶布包好,防止误投压板。 (3)372接线方式下线路保护电流回路常采用和电流,做安全措施时要注意电流互感器次级的使用情况,不要影响运行中的电流回路。 (4)拉开屏内电压互感器小开关。对于3/2接线线路保护的电压取自线路电压互感器,校验时要拉开电压互感器小开关,防止二次电压倒通人一次侧产生高压。 (5)对保护端子排上带电部分(如交流电压、信号直流电源)和相关运行设备做好安全措施,防止发生误碰。 |