冷水机压缩机接触器电源缺相等异常问题

发表于:2026-3-24 14:47:53|本帖共 517 字 2438
       冷水机压缩机接触器电源缺相等异常问题 为了安全可靠,压缩机接触器要同时断开三相电路。接触器必须能够满足苛刻的条件,如快速循环,持续超载和低电压。它们必须有足够大的面积以散发负载电流所产生的热量,触点材料的选择必须在启动或堵转等大电流情况下能防止焊合,否则接触器触点焊合后,依赖接触器断开压缩机电源回路的所有控制(比如高低压控制,温度控制,融霜控制等)将全部失效,压缩机处于无保护状态。因此,当电机烧毁后,检查接触器是的工序。 冷水机电源缺相和电压异常 电源电压变化范围不能超过额定电压的10%。三相间的电压不平衡不能超过3%,如果发生缺相时压缩机正在运转,它将继续运行但会有大的负载电流。电机烧组会很快过热,正常情况下压缩机会被热保护。当电机烧组冷却至设定温度,接触器会闭合,但压缩机启动不起来,出现堵转,并进入“堵转-热保护-堵转”死循环。电压不平衡百分数计算方法为相电压与三相电压平均值的***偏差值与三相电压平均值比值,作为电压不平衡的结果,在正常运行时负载电流的不平衡是电压不平衡百分点数的4-10倍。 冷水机压缩机电机冷却不足: 制冷剂大量泄露或者蒸发压力低时会造成系统质量减小,使得电机无法得到良好的冷却,电机过热后会出现频繁保护。