       变压器绕组变形判断方法注意事项: a) 变压器绕组发生变形的必要条件是出口短路、近区短路或多次过流动作、运输中发生冲撞; b) 在低频部分(几十kHz)频响曲线一般能够较好地重合,否则应首先怀疑测试接线接触不良; c) 一般来说35kV及以下变压器(包括厂变)频响特性一致性可能较差,应在交接时留原始数据待比较; d) 测得的频响曲线一般在+20~-80dB之间,如果超出应检查试验回路是否接触不良或断线;


  e) 角接绕组分开试验时三相频响特性可能不一致; f) 平衡绕组可能引起三相频响特性不一致; g) 绕组严重变形会影响临近绕组的频响特性; h) 有些小厂及现场检修的变压器,由于工艺较差可能导致变压器绕组频响特性不一致; i) 有资料表明温度对频响特性有影响; j) 纠结式绕组有换位导线时可能导致变压器绕组频响特性不一致;