为什么距离保护的1段保护范围一般通常选择为被保护线路全程的80%-90%?
[ 复制链接 ]
shwdyb
金牌会员
TA还没有介绍自己~
343
主题
435
回帖
1236
积分
金牌会员
金牌会员, 积分 1236, 距离下一级还需 1764 积分
金牌会员, 积分 1236, 距离下一级还需 1764 积分
积分
1236
关注
私信
发表于:2026-8-21 11:50:55
|
本帖共 160 字
4791
距离保护第工段的动作时限为保护装置本身的固有动作时间,为了与相邻的下一条线路的距离保护第,I段有选择性地配合,两者的保护范围不能有重叠的部分。 保护定值计算用的线路参数有误差,电压互感器和电流互感器的测量也有误差。考虑最不利的情况,这此误差为正值相加,如果第1段的保护范围为被保护线路的全长,就不可避免地要延伸到下一线路。