变配电电力变压器电气试验项目及标准要求

发表于:2026-8-23 13:13:48|本帖共 847 字 1140
       试验项目
  检查所有分接头的变压比
  检查3相变压器的接线组别和单相变压器引出线的极性;
  测量线圈连同套管绝缘电阻、吸收比和极化指数;
  测量线圈连同套管的介质损失角正切值;
  电压为110kv以下的变压器连同套管的交流工频耐压试验;
  线圈连同套管的局部放电试验;
  测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻:
  非纯瓷套管的试验
  绝缘油的试验;
  有载调压切换装置的检查和试验
  通风冷却及油水冷却装置的检查和试验;
  额定电压下的冲击合闸试验;
  检查相位和定相;
  测量噪音;
  变压器的特性试验;
  受电前的外观检查及要求。
  注意事项:1、1600kv.A以上油浸式电力变压器的试验,应按本条中的全部项目的规定进行。而1600kv.A 及以下者,则按实际不同试验项目的规定进行。


  变压器的特性试验的特性试验指空载和短路试验,一般在大修后或有怀疑时进行。
  试验标准和要求
  受电前的外观检查及要求
  变压器和套管无渗漏现象。
  变压器外壳接地良好。
  瓦斯继电器、温度计按规定进行校验后的安装应符合要求,应无渗漏现象。
  油枕的油位指示器应有明显的监视线,油位达到规定线上。
  对于强迫油循环水冷却的变压器,其油冷却器的油压比水压为高(通常高0.1~0.15MPa),油冷却器出口水中不应有油。检查呼吸器是否畅通及装好合格的干燥剂。检查再生装置及冷却装置是否完好。
  各分接头的所有位置的直流电阻
  所测直流电阻与同温度下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%。由于变压器结构等原因,差值超过本条的规定时,则可按本要求进行比较。 各分接头的变压比
  检查所有分接头的变压比与制造厂铭牌数据相比无明显差别,且应符合变压比的规律,线圈电压等级在220kv及以上的电力变压器,其变比的允许误差在额定分接头位置时为士0.5%。
  接线组别及极性
  3相变压器的接线组别和单相变压器的出线极性;必须与设计要求及铭牌和外壳上的标志符号相符。
  线圈连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数
  绝缘电阻不应低于出厂试验值的70%。
  试验时温度与产品出厂试验时温度不同时,可换算到同一温度时的数值进行比较。