钢筋混凝土柱状构件吊装过程中的受力状态

发表于:2026-10-27 12:39:33|本帖共 372 字 1158
       在了解钢筋混凝土梁板的承载能力与梁板跨度和截面高度关系的基础上,大家跟随亚广索具一起来看看钢筋混凝土柱状构件在吊装、运输和堆放时的受力状态吧。
  钢筋混凝土预制柱通常都是平放着进行预制的,当混凝土达到设计强度的70%以上时,即可吊装。
  吊装前,应先将柱进行翻身和就位,翻身和就位通常是采用两点绑扎来实现的。由于等截面梁型构件两点绑扎起吊时,若绑扎点位于距梁两端0.2071梁长处,梁自重产生的正弯矩和负弯矩值相等。故应使绑扎点在距柱两端1/5-1/6柱长处,使柱吊起时自重产生的正弯矩和负弯矩大致相等,或使埋有较多受力筋一侧的弯矩稍大。若绑扎点太靠近柱端,正弯矩增大,尤其柱长度较大时更为不利。若绑扎点太靠近柱中部,负弯矩显著增长,甚至会使绑扎点处柱上缘混凝土开裂。


  对于特殊的细长柱,若设计文件没有指明翻身就位的吊点时,应通过适当计算确定合适的吊点。