       一系统用途:
  准确快速检测35kV及以下电压等级电力电缆的主绝缘故障;校准电缆长度。
  二系统配置:
  产品名称
  数量
  附件组成
  产品图片
  备注
  电缆故障测试仪
  1套
  电缆故障测试仪EYG502一台
  


  多次脉冲,波形对比,易分析。
  12.1寸工控机触屏控制。
  电缆故障定点仪EYD503D一台
  


  声磁同步,
  定点精度高。
  高压脉冲发生器EYHV535-4一台
  


  放电能量2450J
  三系统主要技术参数:
  1) 工业计算机控制,触摸式操作方式,抗干扰能力强;
  2)系统功能:故障距离测量、故障点定位、传播速度测试;
  3)测试方式:测试方式:多次脉冲法、低压脉冲、闪络法、声磁同步法、电磁感应法等;
  4)测试范围:测试距离:60km,探测深度:2-5m;
  5)测量精度:粗测误差:±10m(值)或1%(相对值),精测误差:±0.2m(定点、路径、深度);
  6)采样频率:200MHz,最小分辨率0.5m(100m/us)
  7)采样方式:全自动连续采样,决不漏掉任何一次放电波形
  8)低压脉冲:宽度:0.1uS和2uS 幅度:400Vpp
  9)输出功率:路径功率:100W、冲击功率:0~400W
  10)冲击高压:0~35kV
  11)短路电流:0~100mA
  12)烧穿功率:0~1225J
  四、系统组成部件技术说明
  1、电缆故障测试仪
  主要功能:
  12寸工业级计算机控制、触摸式操作方式;
  XP操作系统,可视无线专家指导,4G网络;
  具有测距、测速等功能;
  400MHz采样频率,最小分辨率0.5m(100m/us)
  全自动连续采样,不漏掉任何一次放电波形;
  测试方法:多次脉冲取样,感应取样,闪络取样、低压脉冲取样
  主要技术指标:
  电缆故障测试仪
  1)可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。
  2)脉冲产生器承受冲击高压:不低于40KV
  3)数据采样速率: 200MHz
  4)测试距离:>60Km
  5)无测试盲区
  6)读数分辨率:0.1m
  7)系统测试精度小于20cm
  8)测试电缆长度设有:<1Km (短距离);<3Km(中距离);>3 Km(长距离);低压脉冲幅度:约400VP-P 。
  9)八次脉冲发送及故障反射信号自动显示,同时显示电缆开路全长波形。使得故障特征波形的表示极为简单。所有的高阻故障波形仅有一种,即类似低压脉冲法的短路故障波形,自动显示故障距离,没有测试盲区。
  10)具有海量测试波形储存功能:能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存于仪器内,供随时调用观察。
  11)能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比。使得故障距离的判断更加准确。
  12)内置聚合物锂电池电源:充满电后可连续工作2小时以上。满足现场测试要求。亦可外接交流电源工作。
  13) 工作条件: 温度-35℃~+45℃,相对湿度 90%,大气压力750±30mmHg。
  脉冲产生器
  具有国际水平而且不需要笨重的延弧装置。配合多次脉冲电缆故障测试仪主机就能完成八次脉冲法的测试。是多次脉冲电缆故障测试仪的关键部件。
  技术指标:
  冲击高压:40KV
  无需外接电源
  测试距离:60Km
  体积:430×380×220mm
  重量:约10Kg
  (DL/T849.1-2004规定不超过±(1%L+20)m 其中:L为电缆长度)
  供电方式:内置12V/10Ah直流电源,可连续工作4小时也可外接AC 220V 50Hz电源
  2、电缆故障定点仪
  用途
  声磁同步定点仪,配合高压信号发生器使用,是一款便携式、智能化的电力电缆故障定点仪,采用声磁同步法定点方法,用来精确定点电缆故障的准确位置。
  性能指标:
  精确定点方法:声磁同步法
  声音信号放大倍数:>100dB
  磁场信号放大倍数:>80dB
  声音通道可选滤波带宽:全通道滤波
  声音信号放大方式:放大倍数可调
  信号强度指示:振动信号强度、磁场信号强度
  同步指示:振动信号强度、磁场信号强度
  液晶显示器:点阵液晶
  精确定点精度:电缆深度的10%
  带路径指示功能:罗盘指示路径
  工作电源:7.2V/3.4Ah锂电池供电
  连续工作时间:12小时
  功耗:静态功耗0.05W
  显示方式:7寸彩色触摸屏。
  操作环境温度:-25℃~+50℃
  体积:200mm×195mm×120mm。
  质量:主机2.0kg;传感器2.5kg
  整套:47cm×38cm×21mm 8kg
  3、高压脉冲发生器
  概述
  高压脉冲发生器满足DL/T846-2004《高电压测试设备通用技术条件》和DL/T474-2006《现场绝缘试验实施导则》。主要用于低压电缆故障测试时冲击放电。
  本装置集直流高压源、储能电容器、放电球间隙等于一体,该设备可替代传统上百公斤重的试验变压器、操作箱和脉冲储能电容(一般5kVA的一套变压器60多公斤,控制箱30多公斤,脉冲储能电容20多公斤)。
  本电源采用高精度、高稳定度的专用高压电子元器件和高频高压技术,使其整机结构简单,重量超轻。为了保留人们原来使用变压器和操作箱产生直流高压的习惯,本脉冲发生器采用人性化设计操作方式,安全可靠。真正做到冲击打不坏的效果,高压对地短路也可正常工作。是目前国内重量轻、操作人性化的便携式直流冲击高压设备。是我们电力电缆故障检测理想产品。
  主要性能特点:
    ★ 具有过流、过压、过热自动保护功能;
    ★ 高压脉冲输出均匀、可控;
    ★ 的短路保护功能,可以使高压输出直接对地短路工作;
    ★ 具有电流、电压双1.5级指针表显示,直观明朗,冲击放电过程一目了然;
    ★ 高压侧电压计量,实时精确;
    ★ 具有零位启动保护,及电位器归零输出功能,安全可靠;
    ★ 独特高压测量设计,在停止状态下,电压表可以实时指示电容电压;
  主要技术指标:
  ★ 冲击高压:0~35kV可选
    ★ 高压分压:电压精度1.5级
    ★ 内置电容:4μF
    ★ 放电功率:2450J
    ★ 冲击功率:400W可定做
    ★ 过温保护:85℃
    ★ 体 积:420L×325W×480H  
    ★ 重 量:不大于40kg(8uF)
    ★ 工作电源:AC 220V±10% 50Hz±2Hz
    ★ 环境温度:-20~+50℃