一、故障原因 输出信号超满度值的故障原因来自四个方面,即:传感器方面,连接电缆方面、转换器方面、连接于转换器输出的后位仪表方面.每个方面又各有多种原因,其主要如下所列: (2)连接电缆方面——电缆断开,接线错误; (1)传感器方面——电极间无液体连通,引入电干扰,但具有空管检测和报警功能设计的仪表,还常有空管致零功能,则不会出现本故障现象; (4)后位仪表方面——未电隔离,设定错误. (3)转换器方面——与传感器配套错误,设定错误; 二、检查程序 检查首先是判别故障原因来自转换器之前(即流量信号上游),还是在转换器以及其后之后位仪表,然后按流程全面考虑作初步调查和判后原则是:(1)可经观察或询问了解毋须较大操作在前,即先易后难;(2)按过去现概率较高者在前;(3)检查本身的先后要求.若经初步调查确场检修经验,出现频度较高而今后可能出现认是后几项故障原因,亦可提前检查. 三、故障检查和采取措施 2.确认信号电缆完好性和两电极均与液体充分接触 1.判别故障原因在转换器之前还是在转换器及其后之下位仪表 3.复核转换器值的正确性,核查零点和满点推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶. |