       MEJB-902F 微机继电保护测试仪试验指导 下面仅以“低周动作值测试”为例,详细说明具体的试验方法 1.接线方法 测试仪三相电压UA、UB、UC接保护三相电压,测试仪UN接保护的UN;测试仪开入量A、B分别接保护的轮和第二轮甩负荷开出引线的一端,另一端短接后接测试仪开入量的公共端;最后接上装置的工作电源(如果装置需要直流工作电源,可以从测试仪后面板的独立直流电源引接)。 2.选择 打开“频率及高低周保护”测试模块,选择“低周保护”测试对象的“动作频率”测试项目; 3.设置 切换到“动作频率”测试界面,设置试验数据,如右图所示:

4.整定值 按照保护的定值单或保护实际整定的定值设置。该设置项在试验期间只起参考作用,不影响试验结果。 5.动作频率测试范围 “测试始值”必须大于保护整定动作频率,并且“测试终值”必须小于整定动作频率。“变化步长”依据对试验的精度要求而定,一般按默认的0.05Hz设置即可。 6.测试时df/dt值 指频率下降过程中阶段的均匀变频速率,df/dt值应小于保护整定的闭锁值。 7.变频步长 指第二阶段逐格变频的“变化步长”,该值越小能使测试的精度越高。 8.动作时间 整定动作时间。第二阶段逐格变频的时间间隔等于该值加0.2秒。该值如果设置太小,有可能会使保护在一个变频时间间隔内来不及动作,故该值应正确设置。 9.开始试验按钮 检查试验参数均设置正确后,即可开始试验。试验期间,界面上的“当前频率Hz”栏可以观察到当前测试仪输出的实时频率。测试仪未输出电压时,保护上的“异常”灯会亮。当测试仪输出的频率小于保护的“启动值”时,保护上“启动”灯亮,即启动低周动作元件。 试验的过程如下:输出50Hz电压电流,经过变化前延时——频率以df/dt速率均匀下滑至“测试初值”——按“变化步长”以“整定动作时间”+0.2秒的时间间隔逐格下降频率并记录是否保护动作。