(1)流量显示仪表校验记录(基本误差校验)(流体名称:过热蒸汽;流量计类型:差压式,开平方在二次表中完成)
①瞬时流量校验记录
设计工况: m3( ℃)
设计流量:
实际工况: m3( ℃)
流量输入信号
流量理论值/(kg/h)
流量显示值/(kg/h)
示值误差/%
/%qm
/mA
25
40
60
80
100
5.00
6.56
9.76
14.24
20.00
2500
4000
6000
8000
10000
②总量校验记录
流量输入信号/mA
流量理论值/(kg/h)
累积时间/min
总量理论值/kg
总量显示值/kg
示值误差/%
20.00
10000
6
1000.0
(2)流量显示仪表校验记录(温度压力补偿校验)(流体名称:过热蒸汽;流量计 类型:差压式,开平方在二次表中完成)
瞬时流量校验记录
设计工况: m3( ℃)
设计流量:
实际工况: m3( ℃)
补偿系数:
流量输入信号
流量理论值/(kg/h)
流量显示值/(kg/h)
示值误差/%
/%qm
/mA
25
40
60
80
100
5.00
6.56
9.76
14.24
20.00
2098
3356
5034
6713
8391
(3)流量显示仪表校验记录(温度压力补偿校验)(流体名称:过热蒸汽;流量计类型:差压式,开平方在二次表中完成)
瞬时流量校验记录
设计工况: m3( ℃)
设计流量:
实际工况: m3( ℃)
补偿系数:
流量输入信号
流量理论值/(kg/h)
流量显示值/(kg/h)
示值误差/%
/%qm
/mA
25
40
60
80
100
5.00
6.56
9.76
14.24
20.00
3035
4856
7285
9713
12141
(4)流量显示仪表校验记录(基本误差校验)(流体名称:过热蒸汽;流量计类型:涡街流量计,4~2mA输出)
①瞬时流量校验记录
(5)流量显示仪表校验记录(温度压力补偿校验)(流体名称:过热蒸汽;流量计类型:涡街流量计,4~2mA输出)
瞬时流量校验记录
设计工况: m3( ℃)
设计流量:
实际工况: m3( ℃)
补偿系数: |