电磁流量计测量数值与实际值不一致的原因

发表于:2026-1-2 15:04:24 4360
      


  电磁流量计作为流量测量仪表,在安装时有较为严格的要求,比如外界电磁干扰的影响,对于接地的要求,还有就是对于前、后端安装直管的要求都很重要,不过有时候限于现场的条件限制,导致安装无法达到理想的状态,就就需要仪表安装人员能够采取相应的措施,对于现场的安装情况进行调整和优化,最终仪表的运行达到设计的要求。电磁流量计的安装和投入使用过程中也会遇到各种情况,使测量产生较大的误差,甚至无法进行。这就要求仪表安装和操作人员,能够按照仪表设备的标准使用与维护规范进行检查和维修。 一、电磁流量计流量测量值与实际值不符 1、故障原因 (1)转换器设定值不正确; (2)传感器安装位置不妥,未满管或液体中含有气泡; (3)未处理好信号电缆或使用过程中电缆绝缘下降; (4)传感器上游流动状况不符合要求; (5)传感器极间电阻变化或电极绝缘下降; 2、故障检查和采取措施 (1)复核转换器设定值和检查零点、满度值.首先检查相配套传感器和转换器的编号是否对号; (2)查管道液状况和是否含有气泡; (3)检查信号电缆系统; (a)将所附整根电缆割断后重新连接,使用一阶段后连接处吸入潮气,绝缘下降; (b)信号线末端未处理好,内屏蔽层、外屏蔽层和信号芯相互间有短接,或与外壳短接; (c)不用规定型号( 或所附) 的电缆; (d)电缆长度超过受液体电导率制约的长度上限; (e)液体电导率较低而传感器和转换器相距较远, 4、检查电磁流量计上游介质流动状况 流量计上游流动状况常因受安装空间限制,偏离规定要求,如接近产生扰流的阻流件而无足够长度的直管段,这些会引入影响测量准确的因素.特别是接近传感器上游设置调节阀或未全开的闸阀,能圆满解决的办法是改动传感器的安装位置; 在上游直管段长度不足的情况下,调整安装位置。 二、电磁流量计无流量信号输出 1、电源方面故障; 2、连接电缆( 激磁回路,信号回路) 故障; 3、液体流动状况方面故障; 4、传感器零部件损坏故障; 5、转换器元器件损坏故障; 三、电磁流量计输出晃动 1、流动本身是波动或脉动的,实质上不是污水流量计的故障,仅如实反映流动状况; 2、管道未充满液体或液体中含有气泡; 3、外界杂散电流等电、磁干扰; 四、电磁流量计零点不稳定 1、管道未充满液体或液体中含有气泡; 2、主观上认为管系液体无流动而实际上存在微小流动,其实不是污水流量计故障,而是如实反映流动状况的误解; 3、传感器按地不完善受杂散电流等外界干扰; 4、液体方面( 如液体电导率均匀性,电极污染等问题) 的原因; 5、信号回路绝缘下降