10kV电缆耐压变频串联谐振试验专用 1、额定容量:44kVA; 2、输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz; 3、额定电压:22kV 4、额定电流:2A 5、工作频率:30-300Hz; 6、装置输出波形:正弦波 7、波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 8、工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟; 9、温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K; 10、品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 11、保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 12、测量精度:系统有效值1.5级;
激励变压器-3kVA/1.5kV/0.4kV 1台 额定容量:3kVA; 输入电压:0-400V,单相; 输出电压:1.5kV 结 构:干式; 重 量:约35kg; 变频电源-F-3kW/220/380V 1台 额定输出容量:3kW 工作电源:220/380±10%V(单/三相),工频 输出电压:0 –400V,单相, 额定输入电流:7.5A 额定输出电流:7.5A 电压分辨率:0.01kV 电压测量精度:1.5% 频率调节范围:30 – 300Hz 频率调节分辨率:≤0.1Hz 频率稳定度: 0.1% 运 行 时 间:额定容量下连续5min 额定容量下连续运行5min元器件温度≤65K; 噪 声 水 平:≤50dB
高压电抗器-22kVA/22kV 2节 额定容量:22kVA; 额定电压:22kV; 额定电流:1A; 电 感 量:92H/单节; 品质因素:Q≥30 (f=45Hz); 结 构:干式; 重 量:约30kg; 电容分压器-30kV/3500pF 1套 额定电压:30kV; 高压电容量:3500pF 介质损耗:tgσ≤0.5%; 分 压 比:1000:1 测量精度:有效值1.5级; 重 量:约6kg;
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。

|