串联谐振开关变压器耐压试验

发表于:2026-4-15 09:00:24 3172
       ● 35kV及以下电压等级的变压器等主电气设备的交流耐压试验,试验频率为45Hz~65Hz,电抗器的使用方式为将三节电抗器串联成组使用.
  ⑴35kV主变:对应的电容量范围为5000pF~20000pF, 耐压试验值68kV.
  ⑵谐振频率:1/6.28×√405×0.02×10-6=56Hz
  56Hz下被试电容量时的试验电流:56×6.28×0.02×10-6×68×103=0.47A
  ⑶选择设备:10kW变频控制源; 3kV/1A电抗器 三台串联; 10kVA(3kV/3A)励磁变; 100kV分压器.
  ● 110kV及以下电压等级的变压器等主电气设备的交流耐压试验.
  ⑴110kV主变:对应的电容量范围为5000pF~15000pF, 耐压试验值160kV,试验频率为45Hz~65Hz.
  ⑵谐振频率:1/6.28×√675×0.015×10-6=50Hz
  50Hz下被试电容量时的试验电流:50×6.28×0.015×10-6×160×103=0.75A
  ⑶选择设备:10kW变频控制源; 36kV/1A电抗器五台串联; 10kVA(5kV/2A)励磁变; 200kV分压器.
  ● 110kV及以下电压等级的变电站主电气设备的交流耐压试验,试验频率为30Hz~300Hz,电抗器的使用方式为全部电抗器串联成组使用
  (1)110kV开关:对应的电容量忽略不计, 耐压试验值265kV
  (2)谐振频率:1/6.28×√810×500×10-12=250Hz
  250Hz下被试电容量时的试验电流:250×6.28×0.0005×10-6×200×103=0.15A,
  (3)选择设备:10kW变频控制源; 36kV/1A电抗器六台串联; 10kVA(10kV/1A)励磁变; 200kV分压器.
  ● 所以对于开关母线等断口电容小的试品也可以进行试验.
  串联谐振装置容量选择
  试验电流: I=2πfCU×10-3 (A)
  频率的选择(HZ)
  ● 发电机―――50HZ,取50HZ
  ● 变压器―――45~65HZ,取50HZ
  ● GIS、开关、母线―――30~300HZ,取45HZ
  ● 电力电缆:30~300HZ,取35HZ
  电压的选择(kV)
  按照规程要求,确定试验电压.
  电容量的选择(uf)
  根据被试品电容量确定
  装置容量:P=UI×1.25 (kVA)