工频交变磁场对电子式电能表的计量影响(发表于《电气应用》2016)(2)

发表于:4 天前 2184
       当测试点超出误差允许范围,控制台发出报警信号[10]。图 5 为检定三相四线电能表的原理图。

4. 试验 4.1 试验项目
   不同磁场角度 θ 下,测试不同 Δφ 磁场引入的电能误差。
  4.2试验设备
  1)源装置:准确度为 0.05 级。
  2)励磁源:磁场强度为 0~400 A/m,准确度为 0.1 级。
  3)亥姆霍兹线圈:直径为 1 m,磁通势为 400 安匝。
  4)电能表旋转台。
  5)被检电能表。
  4.3 测试数据
  1) 0.5 级三相三线电子式多功能电能表(变换电路为互感器)规格:3´100 V,3´1.5 A,5 000 imp/kW • h。表 1 为磁场垂直作用电能表 X、Y、 Z 正交截面磁场引入的电能误差。 4. 试验
  4.1 试验项目
   不同磁场角度 θ 下,测试不同 Δφ 磁场引入的电能误差。
  4.2 试验设备
  1)源装置:准确度为 0.05 级。
  2)励磁源:磁场强度为 0~400 A/m,准确度为 0.1 级。
  3)亥姆霍兹线圈:直径为 1 m,磁通势为 400 安匝。
  4)电能表旋转台。
  5)被检电能表。
  4.3 测试数据
  1)0.5 级三相三线电子式多功能电能表(变换电路为互感器)规格:3´100 V,3´1.5 A,5 000 imp/kW • h。表 1 为磁场垂直作用电能表 X、Y、Z 正交截面磁场引入的电能误差。

表 1 中,为励磁电流同电能表工作电压的相位差。
  2)1.0 级单相电子式多功能电能表(变换电路为分流器),规格:220 V,5 A,3 200 imp/kW • h。表 2 为磁场垂直作用于电能表 X、Y、 Z正交截面磁场引入的电能误差。

表 2 中,根据 R46 要求 δ≤±1.3%,测量 1.0级单相电能表 Z 正交截面,Δφ =90°或φ =270°时,误差超差。建议电能表添加高磁导率屏蔽层且分流器电压测量线尽量缩短,经过测量磁场引入电能误差减少且在 R46 要求范围内。图 6 为试验 2 中单相电能表误差曲线图。红色曲线为 Δφ=90°时,改变磁场方向 θ ,磁场引入误差关系。蓝色曲线为励磁电流与工作电压相位 角与电能误差关系。

5. 结束语 针对电能表抗工频磁场干扰的要求,将理论和试验相结合,找出“最不利相位”和最不利磁场方向。其中“最不利相位”为励磁电流与工作电压成 90° 和 270°,最不利磁场方向为垂直方向,即所定义的电能表 Z 截面,这是因为大多数电子式电能表中互感器、分流器采用平躺的安装方式。 电能表生产厂家为了提高抗电磁干扰能力,可在电能表壳内衬添加薄层高磁导率材料作为总屏蔽层,减少电磁干扰。将分流器电压输出信号线拧成双绞线,再接入 PCB 板上,减少有效磁通。同时分流器电压测量导线应尽量短,减小导线的寄生电感、电容,减少有效磁场面积。分流器和互感器为磁场敏感元件,放置的位置也十分重要。
  参考文献 [1] R46.Active electrical energy meters [S].
  [2] 周碧红,石雷兵,韩志强,等.工频外磁场对电子式电能表影响[J].上海计量测试,2011(6):50-53.
   [3] 陈念,何永周,任芳林,等. 2 维全自动亥姆霍兹线圈磁块测量方法[J].强激光与粒子束,2014,24(8):1941-1946. [4] 成大先.机械设计手册[M].北京:机械工业出 Measurements[M].北京:机械工业出版社,2011.版社, [5] 田雨,王成林.有源交变磁场导向定位方法及实验研究[J].电子测量技术.2011,34(10):4-7. [6] JJF1245.3—2010 安装式电能表型式评价大纲特殊要求 静止式有功电能表(0.2S、0.5S、1 和 2 级)[S]. [7] Colonel Wm.T Mclyman.变压器与互感器设计手册[M].4 版.北京:中国电力出版社,2014. [8] Slawomir , Tumansk . Handbook of Magnetic Measurements[M].北京:机械工业出版社,2011.
  [9] JJG596—2012 电子式交流电能表检定规程[S].
  [10] 李宝树.电磁测量技术[M].北京:中国电力出版社,2007.
  作者简介
  熊浩(1962-),男,高级工程师,主要研究方向为电测计量。