|
机房 空调 与 恒温恒湿空调 的区别 首先,在控制逻辑和功能单元配置上区别还是很大的: 机房空调所控制的环境基本上都有四季恒定的热源,而恒温恒湿空调的目标环境就没有这样的前提!这会导致在配置整机的加热单元时有所侧重,一般恒温恒湿机会配置多一些级数和功率的电加热,保证其不仅能够消除系统除湿时对温度的影响,并且在此基础之上还能对房间温度有所控制!另外两者目标环境的不同还会导致设计空调控制逻辑的时候还会有一个温度优先还是湿度优先的一个选择。 例如:在低温高湿季节。温度设定为22℃±2℃、湿度设定为50%RH±5%RH,现场温湿度为18℃/80%。此时系统应打开压缩机除湿并且开启电加热补偿,如果除湿导致温度下降超出温度允差下限值,并且电加热补偿不足以将房间温度补偿回设定值,而房间湿度仍高于设定允差之上,恒温恒湿空调和机房空调在此时便会存在一个温度优先还是湿度优先的选择。作为机房空调一般选择是温度优先,也就是说此时应该关停压缩机等温度上升至设定范围内再行除湿操作。而恒温恒湿机则应该依照目标环境的要求来作出选择了。当然,机房空调若能不顾成本的增加电加热配置,也许就不存在这种问题了,但厂商都是逐利而行,怎会无缘无故的增加成本? 我们知道空调除湿都是开启压缩机,改变系统显热比来实现除湿的,制冷状态下机房空调显热比要求在95%以上(也有厂家说他们的显热比能到1的,估计测试取值时的温度高的很),除湿状态下显热比也就是控制在40%~70%(回风温度下降显热比也会下降)也就是说系统在除湿操作中仍然有40%~70%的冷量被浪费在对空气降温当中!此时如果目标环境是机房且选型正确的话,那么机房内的设备发热基本足以抵消空调除湿所产生的显冷量。可如果是在一些实验室检测房等没有热源的场合呢?就需要进行再热补偿,简单的实施办法就是配置电加热补偿。 其次,从运行时间来讲: 机房空调:全年24小时不间断运行。这便对机房空调的能耗有了较高的要求,要知道整机某工况下的能耗1个KW的区别放大到一年是多少使用成本的区别?由此发展来的机房空调必须要求大风量小焓差、高显热比.......高能效比! 恒温恒湿空调:不确定。可以确定的,是温湿度的控制精度,甚至很多时候不惜牺牲能耗来保证其控制精度。在此类设计中,精度是前提,节能便只能退而求其次了。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有新风净化机、泳池除湿机、机房加湿机等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! |