绝缘子探伤仪带电检测的数据分析介绍

发表于:前天 14:56 4097
       绝缘子探伤仪可带电检测支柱绝缘子及瓷套的内部裂纹损伤,提前预防事故发生,当检测完成后,可通过实时检测数据进行分析处理。当采用小角度纵波法检测实心柱形支柱瓷绝缘子,当发现显示屏幕上存在缺陷波形时,且对缺陷反射波幅值大于5mm深入人工切槽-6dB的波形记录,缺陷指示长度采用6dB法进行测量,应注意缺陷实际深度、水平距离与检测面弧长的差异,必要时进行修正,并应对缺陷做如下处理: 一,当反射波幅达到或超过5mm深人工切槽的缺陷时,应评定为不合格;
  二,当反射波幅大于5mm深入人工切槽-6dB的表面缺陷,且深陷指示长度超过10mm的缺陷时,应评定为不合格;
  三,当反射波幅大于5mm深人工切槽-6dB的内部缺陷,且缺陷指示长度超过20mm的缺陷时,应评定为不合格;
  四,当缺陷处底波与正常波形比较有明显降低时,应评定为不合格;
  五,其他缺陷波形可根据实际情况进行记录和整理;


  如果绝缘子探伤仪采用爬波法检测空腔柱形支柱瓷绝缘子,当发现显示屏幕上存在缺陷波形时,且对缺陷反射波幅大于5mm深人工切槽-6dB的波形进行记录。缺陷指示长度采用6dB法或端点6dB法进行测量。并应对缺陷做如下分析和处理: 一,当反射波幅达到或超过5mm深人工切槽的缺陷时,应评定为不合格; 二,当反射波幅大于5mm深人工切槽-6dB的缺陷,且缺陷指示长度超过10mm的缺陷时,应评定为不合格; 三,其它缺陷波形可根据实际情况进行记录和处理。