DOP测试操作要点

发表于:昨天 08:53 3679
       DOP 测试(GB-T25915-2010 B6.3 \ ISO14644) 1)先决条件:1.风量调节平衡;2.风量、压差(换气次数)(压差的测试在ISO中规定适用于3种战胜状态)合格 2)检测点: n  过滤器的滤材; n  过滤器的滤材与其框架内部的连接; n  过滤器框架的密封垫和过滤器组支撑框架之间; n  支撑框架和墙壁或顶棚之间。 3)每点的检测穿透率=每点检测PAO浓度/上游PAO浓度*99% 高效过滤器*大穿透率微米粒子,高效的*佳穿透粒径) \ ISO14644 GB-T25915-2010 B6.2.7 发烟浓度:上风向10 ~100 mg/m3 ±15%(国标中为20-80) 低于20 mg/m3灵敏度欠佳;高于80 mg/m3 长时间会污染过滤器。 确认采样头尺寸:B 6.2.4 GB-T25915-2010 确定扫描速度 B 6.2.5 GB-T25915-2010 n  DOP测试操作要点 ¨ 房间处于稳定状态; ¨ 气溶胶发生器尽量靠近高效过滤器,保持稳定,下游光度计探头距离高效表面3cm,慢速扫描、覆盖所有表面,包括高效过滤器、高效过滤器与框架内部的连接、过滤器框架的密封垫和过滤器组支撑框架之间、支撑框架和墙壁或顶棚之间; ¨ 测试方法 n  DOP油雾化产生含0.3µm粒子,浓度10~90µg/L; n  扫描速度:5cm/s; n  距离过滤器表面:3cm;(ISO) n  0.01%的泄露 ¨ 测试频率 n  A、B级区:每年二次; n  C、D级区:每年1次。