       直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了的开关电源技术,液晶显示测量结果。克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。直流电阻测试仪可实现变压器直流电阻的快速测量。我公司生产的系列直流电阻测试仪就包括10A、20A、40A、50A、100A等多种规格。如何选择合适电流大小的直流电阻测试仪?本文将为大家介绍几个计算公式,讲解如何确定直流电阻测量的电流值。
    公式一
    变压器绕组中通过额定电压时的交流空载电流时,铁心中会有额定磁通密度Bn ,此时铁心的磁导率将比较低的。测量直流电阻时,需要使铁心中磁密大于Bn ,使铁心的碓导率变为更低,以减少电路的时间常数和反电动势dLi/dt ,缩短稳定时间。因此测量直流电阻时的直流电流应至少是:
    I=k√ 2i0In+ 100
    式中k:常数> 1
    i0:交流额定频率 ,额定电压下空载电流百分值(%)
    In:被测绕组的额定电流(A)
    式中常数√2是直流电流等效于交流电流的幅值。因数k比1大时,铁心中磁密> Bn,
    使直流电阻测量时铁心的磁导率μ降低。
    公式二
    在变压器绕组是星形(Y)联结时,线电流等于相电流,由上式可得出测量直流电阻时应施加的电流是:
    IY=1.41 ki0In: 100
    公式三
    在变压器绕组是三角形(D )联结时,变流空载电流线电流是相电流的√3倍,而测量直流电阻时的直流电流是按总电流的]和1/3和2/3的比例分配的。所以测量直流电阻应加电流是:
    ID=1./2+1/√3 ki0Inx100=1.22 ki0In÷ 100
    当k取3~10时,即测量直流电阻时的励磁安匝是空载电流安匝的3~10倍时,可以使
    铁心中磁密日大于Bn接近饱和,即取测量直流电阻时的直流电流等于2% - 10%额定电流。
    若测量时直流电流过大,测量时间过长, 则因绕组发热温度升高使电阻发生变化,使测量误差加大。
    上述几个公式都可以准确选择合适的电流值。