在密闭环境中气体检测仪如何选择

发表于:2026-5-27 18:19:04 4509
       在密闭空间内,关于气体中有害物质危害性及相关的危险性在应用文章中有**细致的描述。这些应用将按以下内容进行阐述: 什么是密闭空间? 在密闭空间中什么是空气中的有害危险物? RAE公司产品如何对限制进入空间进行检测? 什么是狭小空间? 密闭空间进入标准在1993年4月的OSHA 29CFR 1910.146中被规定了下来,这个标准详细的定义了密闭空间进入的操作程序。密闭空间进入作业在工业生产中每天都会碰到。 密闭空间的定义: 工人进入并执行任务的一个巨大的空间 进出是受到一定限制的 不是用来让人长期占据的空间 一个必须要求设限的空间:密闭空间还要包括以下几个条件: 包含有危险性气体和有潜在危险的区域 包括一些材料带来的潜在威胁的空间 对进入内部的人员产生窒息等危害的空间 包括一些的对人的安全和健康有危害的地方 密闭空间实例: 储藏罐 下水道及其地下通道入口 地下储藏罐 粮仓、地窖 运输用储蓄罐 船舱 隧道 粮食运输通道 密闭空间中有害气体的检测 密闭空间中的有害气体会对新进入的人员产生危害包括致死、诱发**、造成伤害以及一些过敏反应。下面列举了很多具体情况: 氧气 空气中氧气浓度低于19.5%(氧气缺乏)或高于23.5%(氧气富余) 氧气浓度 影响和病症 (体积%) (在大气压下) > 23.5% 氧气富余,有火灾隐患 20.9% 氧气浓度同大气中含氧量一样 19.5% 氧气*小允许值 15-19% 呼吸困难、可能引发**、有早期的花冠症状、肺部出现循环障碍 10-12% 呼吸更加困难 嘴唇发紫 8-10% 丧失智力,昏厥,无知觉 脸色发挥,伴有呕吐现象 6-8% 8分钟后致命 50%的可能在六分钟内致命 需要4到5分钟才能恢复 4-6% 40秒内呼吸停止并死亡 以上评估数据为近似数据,由于个体差别情况有所不同 易然气体 一个可燃性气体或蒸汽的**爆炸极限为10%。含量超过它并继续上升达到**爆炸极限。 **爆炸极限(LEL)是空气和燃油混合刚好能被点燃时的**浓度。浓度低于极限浓度就不能被点燃。 **爆炸极限(UEL)就是燃油能在空气中被点燃时的**浓度。燃料含量太高氧气不足也不能被点燃。 火的三要素 燃烧的产生必需要包含三个要素: 1、燃料 2、支持燃烧的氧气 3、热或着火点 这个就是燃烧的三要素。三个因素缺一不可。 -体积百分数 RAE公司有一款五气体VRAE检测器、它能分辨LEL百分数和体积百分数。 例如:甲烷的**爆炸极限(LEL)5%体积白分数,**爆炸极限(UEL)为15%体积百分数。当一个密闭空间中甲烷浓度达到2.5%的体积百分数时,就相当于50%LEL值。(甲烷体积百分数为5%就相当于99%LEL)当甲烷的体积浓度在5%和15%之间时有火星就会产生爆炸。 不同的气体达到99%LEL值有不同的体积百分比浓度。举一些例子:戊烷的99%LEL的体积百分比浓度为1.5%;己烷为1.1%;丙烷为2.1%;汽油为1.4%的体积百分比。 毒性气体 空气中有许多毒性气体的浓度超过OSHA中允许暴露极限(PEL) 有毒气体 TWA STEL Ceiling IDLH 氨气 25 ppm 35 ppm 500 ppm 一氧化碳 25 ppm 200 ppm 1,500 ppm 氯气 0.5 ppm 1 ppm 30 ppm 4.7 ppm 50 ppm 硫化氢 10 ppm 15 ppm 300 ppm 氧化氮 25 ppm 100 ppm 二氧化硫 2 ppm 5 ppm 100 ppm 上面列举的是密闭空间中常见的有毒气体 威胁生命的气体:一氧化碳、硫化氢 一氧化碳对人体的作用 PPM 浓度 Time暴露时间 影响及症状 35 8 hours 允许暴露水平 200 3 hours 轻微**、不适 400 2 hours **、不适 600 1 hours **、不适 1000-2000 2 hours 思维混乱、不适 1000-2000 ½ - 1 hour 行为不稳 1000-2000 30 轻微心悸 2000-2500 30 意识消失 4000 > 1 hour 死亡 硫化氢对人体的作用 PPM 浓度 Time 暴露时间 影响及症状 10 8 hour 允许暴露水平 50-100 1 hour 眼睛少有不适,呼吸有点急促 200-300 1 hour 眼睛明显不适,呼吸急促 500-700 ½-1 hour 意识小时,死亡 >1000 Minutes 意识小时,死亡 密闭空间检测器对有害气体的检测: 密闭空间中对有害气体的检测要求检测器预入检测。在人员未进入之前就要远程检测密闭空间中有害气体的成分。根据以下顺序进行检测:(1)氧气的确认,检测当前的氧气浓度水平;(2)的确认,检测的变化情况;(3)有毒气体的确认,检测各有毒气体浓度是否低于OSHA规定的允许暴露极限PEL。在密闭空间中通常的有毒气体为硫化氢,一氧化碳,其他的有毒化合物不在其中。RAE公司推出的检测器能够检测单一气体也能同时检测混合的有毒气体。 在密闭空间的顶部、中部、和底部分别取样检测各种气体或蒸汽的浓度是十分重要的工作。有些气体比空气轻(像甲烷和气体)它们能在密闭空间的上部被采集到;有些气体比重比空气重(像硫化氢)它们能在密闭空间的底部被发现;还有其他气体的比重和空气的几乎一样重(像一氧化碳)它们能在密闭空间的中部被检测到。 在密闭空间的不同高度上采样,根据实际情况检测器进行连续的检测我们会发现检测结果是有不同的。 作为一个被部署在安全区域内的远程空气检测器我们可以根据它的不间断检测信息安全的进入被限制的区域。一个密闭空间进入检测仪探头或观察口不断地向外围人员发送着检测结果。随着泄漏、有毒蒸汽的释放或空间的变化即使没有报警,在密闭空间中的条件也是一直变化的。 检测器被用于密闭空间进入 RAE公司*近推出了一款经过革新的密闭空间进入检测器(CSE)它包含了多气体检测器所有的功能。命名为Q-RAE 密闭空间进入检测器。这款仪器针对OSHA 29CFR 1910.146所要求的测试气体预置了很多便捷的使用工具。由于有了这些预置当我们对,硫化氢,一氧化碳,和不同含量的氧气检测时可以更高效的工作。 氧气浓度 OSHA给出的氧气浓度水平为19.5%-23.5%。对此MultiRAE有预设的报警,低于19.5%和高于23.5%时仪器会发出报警,用户可以选择这种在有害条件下发出警报功能的设置。 浓度低于99%LEL。MultiRAE也预先设置了警报。的警报设置在10%LEL浓度,高报警值设置在20%LEL处,用户可以自行选择需要的设置点。 有毒气体 报警值预先设置在OSHA允许的暴露极限范围。MultiRAE预设的硫化氢低报警值为10ppm,高报警值为20ppm。预设的一氧化碳低报警值为35ppm,高报警值为200ppm。这些值用户可以根据实际需要自行选择。MultiRAE也提供有毒气体检测的传感器。 运用PID的MultiRAE 有毒气体检测器。 MultiRAE是一款**的个人保护检测仪。它结合了传统的电化学检测器的标准运用新一代的光离子化检测器(PID),具有宽阔的检测范围和高精度的检测标准。就像Q-RAE,它可以运用于密闭空间的检测,同时对各种有毒气体采用各种相互转换的传感器进行有效的检测。 VRAE五气体检测仪对毒气的探测 VRAE具有一个强劲的内置泵,结合了MutilRAE可以在多种毒气检测之间相互转换的传感器,以及它高效连续的检测器的性。VRAE能检测LEL百分比浓度后体积百分比浓度的。 ToxiRAE 单一气体检测器 RAE公司也推出了一种针对单一气体检测的密闭空间进入检测仪,能提供完整的线性监测。
收藏
送赞
分享

发表回复

评论列表(1)

有用的帖子
2026-6-2 19:38:28 回复