多次脉冲电缆故障测试仪怎样操作

发表于:2026-5-29 20:49:18 1560
       全智能多次脉冲电缆故障测试仪测试由系统主机、多次脉冲产生器、故障定位仪和电缆路径仪四部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理。以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试。
  当仪器打开电源开关正常工作时,首先加载WINDOSCE操作系统,然后进入仪器程序,显示设备名称8秒左右,自动进入工作界面,如图二,图二所示。
  1. 文件操作有如下功能:
  如图三:


  图三 多脉冲智能电缆故障测试仪文件操作界面
  打开–打开原有的波形数据文件,如图五。


  图四 多脉冲智能电缆故障测试仪打开文件操作界面
  保存–把当前选中的显示波形数据存入到指定的路径/文件,如图六。测试完毕后,如果操作者认为此次测试结果有保留价值,可用“保存”功能。界面将弹出文件保存的二级菜单。点击二级菜单上的相关键后,在名称栏填入要保存的文件名,由“OK”键或“X”键确定此次测试结果的保存或取消


  图五 多脉冲智能电缆故障测试仪保存文件操作界面
    保存屏幕 --把当前选中的显示波形数据及工作状态保存为图形文件,以便通过打印机打印为纸张文件,以便保存或交流。
    关闭 –退出当前操作程序
    退出-在数据处理界面,测试完毕后,需要结束此次测试时,此功能仪器自动回到计算机的桌面系统。进入关机或其他应用状态。
  2. 测量操作菜单,如图七所示。


  图六 多脉冲智能电缆故障测试仪测量操作界面
  A. 脉冲有如下功能:
    有两种选中,一是测全长或故障,二是测速度,如图八所示。同时向下位机发送操作命令,建立脉冲测试条件。


  图七 多脉冲智能电缆故障测试仪脉冲操作界面
  B. 冲闪有如下功能:
  向下位机发送操作命令,建立冲闪测试条件。如图九。


  图八 多脉冲智能电缆故障测试仪冲闪操作界面
  C.多次脉冲有如下功能:
  向下位机发送操作命令,建立多次脉冲测试条件。如图十。


  图九 多脉冲智能电缆故障测试仪冲多次脉冲界面
  3. 速度选择有如下功能:
    在以下速度值中选择144M/μS、160M/μS、172M/μS、184M/μS或自选键入新的速度值。当有测量结果显示时,改变速度值后自动修改测量结果并显示。如图十一。


  图十 多脉冲智能电缆故障测试仪速度选择界面
  4. 键入全长有如下功能:
    在脉冲状态下测量速度值时需要键入被测电缆的长度值,如图十二。


  图十一 多脉冲智能电缆故障测试仪键入全长界面
  5. 脉宽选择有如下功能:
    选择测量用的脉宽4μS, 2μS,0.5μS,0.1μS,如图十三。


  图十二 多脉冲智能电缆故障测试仪脉宽选择界面
  6. 频率选择有如下功能:
    在以下频率值中选择30MHZ、60MHZ、90MHZ、120MHZ,如图十四。


  图十三 多脉冲智能电缆故障测试仪频率操作界面
  7. 网络操作
    用网络连接线把该仪器与网络连通后,进行以下操作即可进行数据在线传输。
  A. 若在测试工作界面(或运行其他程序),则关闭当前程序,返回到桌面。
  B. 在进入网络游览器之前,行键盘释放操作步骤如图十五、十六、十七所示。


  图十四 多脉冲智能电缆故障测试仪网络操作界面


  图十五 多脉冲智能电缆故障测试仪网络操作界面


  图十六 多脉冲智能电缆故障测试仪网络操作界面
  经以上三步操作后,完成了键盘释放工作。
  C. 在桌面,点击网络游览器,这时和在计算机上的操作相同。
  8. 帮助有如下功能:
  建立一些与本仪器有关的说明文档
  9. 电缆故障测试步骤及测试方式选择
  在测定电缆故障之前,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。
  首先用兆欧或万用表在电缆一端测量各相对地及相对相之间的绝缘电阻,根据阻值高低确定是低阻短路或断线开路,或者是高阻闪络性故障。
  1、凡是电缆故障电缆绝缘电阻下降至该电缆的特性阻抗,甚至直流电阻为零的故障均为低阻故障或短路故障。凡是电缆绝缘电阻无穷大或虽与正常电缆的绝缘电阻值相同,但电压却不能传送至用户端的故障称为开路或断路故障。是否断路,还可将电缆终端相连用万用表在始端测量被短路电缆两相的阻值予以确认。此类故障可用低压脉冲法直接测定。
  2、当阻值很高(数百兆到数千兆)且在作高压试验时有瞬间放电现象,此类故障一般称为闪络性故障,可采用冲闪法测试确定。
  3、高阻故障:阻值高于电缆特性阻抗的故障。可用冲闪法测定。
  4、按一定方式粗测之后再进行准确定点,必要时需找电缆路径,丈量电缆长度或距离。

收藏
送赞
分享

发表回复