1046
(1)失灵保护的误动和母线保护误动一样,影响范围广,必须有较高的可能性,即不应发生误动作。 (2)失灵保护首先动作于母联断路器和分段断路器,此后相邻元件保护己能以相继动作切除故障时,失灵保护仅动作于母联断路器和分段断路器。 (3)在保证不误动的前提下,应以较短延时、有选择性地切除有关断路器。 (4)失灵保护的故障鉴别元件和跳闸闭锁元件,应对断路器所在线路或设备末端故障有足够的灵敏性。