       35kV及以上线路单电源线路断路器跳闸的处理内容如下: (1)线路断路器跳闸后,重合闸应动作而未动作,值班人员应立即试发一次,然后报告值班调度员;断路器跳闸重合未出或试发未出时,值班调度员应根据现场检查结果,如断路器设备无异状且影响负荷的可命令再试发一次。 (2)值班调度员命令试发未出,应命令带电检查断路器外部情况并了解线路对端各厂、站设备情况,根据线路接线情况做分段试发。 (3)分段试发应从首端开始,以下一级站的线路断路器或隔离开关作为分段点,分段试发时应停用重合闸,剩段也应试发。