回路电阻测试仪的使用说明和故障分析

发表于:2026-1-13 08:31:41 2561
       1. 按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。 2. 接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”(可在未数允许一位数跳动)。 3. 按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。(若显示“1”表示所测回路超量程)。 4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小,复位测量开关,再切断电源开关。 5. 如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。


  故障现象
  原因分析
  排除方法
  备注
  开机无显示
  1)电源未接通
  接通电源
  更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
  2)仪器5A保险管未安装好或开路
  重新安装保险管或更换保险管
  输出电流达不到200A
  1)测试线路太长即导线截面积过小
  更换截面积较大导线
  无电流输出
  1)待检设备开路
  检查设备
  排除故障
  2)试验回路有开路故障
  检查试验回路排除开路故障
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。