1. 按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。 2. 接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”(可在未数允许一位数跳动)。 3. 按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。(若显示“1”表示所测回路超量程)。 4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小,复位测量开关,再切断电源开关。 5. 如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。

故障现象
原因分析
排除方法
备注
开机无显示
1)电源未接通
接通电源
更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
2)仪器5A保险管未安装好或开路
重新安装保险管或更换保险管
输出电流达不到200A
1)测试线路太长即导线截面积过小
更换截面积较大导线
无电流输出
1)待检设备开路
检查设备
排除故障
2)试验回路有开路故障
检查试验回路排除开路故障
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com

|