流量显示仪表校验记录示例

       (1)流量显示仪表校验记录(基本误差校验)(流体名称:过热蒸汽;流量计类型:差压式,开平方在二次表中完成)
  ①瞬时流量校验记录
  设计工况: m3( ℃)
  设计流量:
  实际工况: m3( ℃)
  流量输入信号
  流量理论值/(kg/h)
  流量显示值/(kg/h)
  示值误差/%
  /%qm
  /mA
  25
  40
  60
  80
  100
  5.00
  6.56
  9.76
  14.24
  20.00
  2500
  4000
  6000
  8000
  10000
  ②总量校验记录
  流量输入信号/mA
  流量理论值/(kg/h)
  累积时间/min
  总量理论值/kg
  总量显示值/kg
  示值误差/%
  20.00
  10000
  6
  1000.0
  (2)流量显示仪表校验记录(温度压力补偿校验)(流体名称:过热蒸汽;流量计 类型:差压式,开平方在二次表中完成)
  瞬时流量校验记录
  设计工况: m3( ℃)
  设计流量:
  实际工况: m3( ℃)
  补偿系数:
  流量输入信号
  流量理论值/(kg/h)
  流量显示值/(kg/h)
  示值误差/%
  /%qm
  /mA
  25
  40
  60
  80
  100
  5.00
  6.56
  9.76
  14.24
  20.00
  2098
  3356
  5034
  6713
  8391
  (3)流量显示仪表校验记录(温度压力补偿校验)(流体名称:过热蒸汽;流量计类型:差压式,开平方在二次表中完成)
  瞬时流量校验记录
  设计工况: m3( ℃)
  设计流量:
  实际工况: m3( ℃)
  补偿系数:
  流量输入信号
  流量理论值/(kg/h)
  流量显示值/(kg/h)
  示值误差/%
  /%qm
  /mA
  25
  40
  60
  80
  100
  5.00
  6.56
  9.76
  14.24
  20.00
  3035
  4856
  7285
  9713
  12141
  (4)流量显示仪表校验记录(基本误差校验)(流体名称:过热蒸汽;流量计类型:涡街流量计,4~2mA输出)
  ①瞬时流量校验记录
  (5)流量显示仪表校验记录(温度压力补偿校验)(流体名称:过热蒸汽;流量计类型:涡街流量计,4~2mA输出)
  瞬时流量校验记录
  设计工况: m3( ℃)
  设计流量:
  实际工况: m3( ℃)
  补偿系数: